自加夹层荷载考虑问题
leeqbbs
leeqbbs Lv.5
2013年01月01日 23:59:07
只看楼主

请教大家一个问题,一个写字楼项目层高按4.8米设计,考虑到以后业主自己加一个钢构夹层,荷载怎么考虑呢?

请教大家一个问题,一个写字楼项目层高按4.8米设计,考虑到以后业主自己加一个钢构夹层,荷载怎么考虑呢?
免费打赏
leeqbbs
2013年01月02日 00:41:08
2楼
这是我在其它网站找到的一个资料,感觉不错。

计算夹层荷载计算
一、设计依据:
1.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) ;
2.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 (GB50018-2002);
3.《建筑钢结构焊接规程》 (JGJ181-2002);
4. 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);
5. 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)。
二、荷载计算
技术夹层恒载:
40mm水泥砂浆面层=0.040x20=0.8kN/m2;
4.5mm花纹钢板+12#槽钢(柱、主梁)=0.35+0.15=0.5 kN/m2;
恒载荷载取1.3kN/m2计算。
活荷载取:2.0kN/m2;
技术夹层在室内不考虑风荷载的影响。
裙楼技术夹层选取J轴计算(详见裙楼技术夹层计算简图):
柱最大轴力为:35 kN,设计中将柱未作用于梁上的采用设暗梁的方法将集中力转换为线荷载,更加有利于原结构。
换算线荷载为15x35/42=12.5 kN/m,满足原结构设计恒载为
2.0 kN/m2与活荷载为3.5kN/m2的要求。