【请教】两次单相PT烧毁的原因,高手请进!
boke2008
boke2008 Lv.3
2013年01月01日 15:36:09
只看楼主

现场的情况是这样的:我司的一台35kV/660V箱变(三角/星型接线)660低压侧三个单相PT的BC相烧毁,熔丝烧断,现场测量三相一、二次绕组正常,B相有接地 ,二次负载仅有计量和电压表,二次回路检查绝缘均无穷大,未发现异常(这已经是第二次了,前面一次情况也一样)。现附上图纸,电压互感器见图YH。接660的刀熔开关熔丝烧了(B、C相),用万用表测量PT的一、二次侧绕阻电阻都是正常的,但B相PT一、二次侧都有接地的现象。(PT是660变100V的供计量、测量用)

现场的情况是这样的:
我司的一台35kV/660V箱变(三角/星型接线)660低压侧三个单相PT的BC相烧毁,熔丝烧断,现场测量三相一、二次绕组正常,B相有接地 ,二次负载仅有计量和电压表,二次回路检查绝缘均无穷大,未发现异常(这已经是第二次了,前面一次情况也一样)。

1.jpg

现附上图纸,电压互感器见图YH。

接660的刀熔开关熔丝烧了(B、C相),用万用表测量PT的一、二次侧绕阻电阻都是正常的,但B相PT一、二次侧都有接地的现象。(PT是660变100V的供计量、测量用)

1.jpg

免费打赏
boke2008
2013年01月01日 19:32:38
12楼
怎么图都上不了吗?
回复
炊烟111111
2013年01月01日 22:45:27
13楼
我在一本杂志看过此问题,好像是电力安全,可以借鉴,但我忘了
回复
huipaikj
2013年01月01日 22:55:05
14楼
回复
electricity
2013年01月01日 23:49:49
15楼
这种问题一般都是不对称运行造成了,PT这个东西,太小了,很容易磁饱和,一饱和就非线性,然后就烧这烧那的。
回复
boke2008
2013年01月02日 08:42:25
16楼
我这660V端接的是ABB 77变频器+风力发电机组,出现不对称运行的可能几乎为零。
回复
fitman
2013年01月02日 09:14:42
17楼
660V还用PT,不会吧!
回复
boke2008
2013年01月02日 11:31:44
18楼
660变100V供测量和计量用。
回复
boke2008
2013年01月02日 15:50:06
19楼
当时是否雷击不能确定,但同是B、C相PT烧毁的事情已经是第二次了。
回复
lingxuct
2013年01月02日 17:29:23
20楼

能把烧毁的PT图片发上来,让我们看看,因为现在说的话中,没有可分析故障的内容。
回复
lingxuct
2013年01月02日 17:36:18
21楼
查故障的步骤:
把PT一、二次与电源和负载都隔离开,摇测绝缘,查到接地点(是保护接地还是故障击穿)?

查安装时的试验报告和出厂试验报告,当初变比是否正确,出厂试验的电压是多少,变比误差是多少,变比试验时最高电压加到多少,交接试验时的泄漏是多少?

看PT外观,是负载电流太大还是电源电压太高,还是系统存在接地时的过电压?有没有发生铁磁谐振?

什么都查不到(不太可能)时,出厂试验报告作假,产品有质量问题?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-2 17:38 编辑 ]