【请教】两次单相PT烧毁的原因,高手请进!
boke2008
boke2008 Lv.3
2013年01月01日 15:36:09
只看楼主

现场的情况是这样的:我司的一台35kV/660V箱变(三角/星型接线)660低压侧三个单相PT的BC相烧毁,熔丝烧断,现场测量三相一、二次绕组正常,B相有接地 ,二次负载仅有计量和电压表,二次回路检查绝缘均无穷大,未发现异常(这已经是第二次了,前面一次情况也一样)。现附上图纸,电压互感器见图YH。接660的刀熔开关熔丝烧了(B、C相),用万用表测量PT的一、二次侧绕阻电阻都是正常的,但B相PT一、二次侧都有接地的现象。(PT是660变100V的供计量、测量用)

现场的情况是这样的:
我司的一台35kV/660V箱变(三角/星型接线)660低压侧三个单相PT的BC相烧毁,熔丝烧断,现场测量三相一、二次绕组正常,B相有接地 ,二次负载仅有计量和电压表,二次回路检查绝缘均无穷大,未发现异常(这已经是第二次了,前面一次情况也一样)。

1.jpg

现附上图纸,电压互感器见图YH。

接660的刀熔开关熔丝烧了(B、C相),用万用表测量PT的一、二次侧绕阻电阻都是正常的,但B相PT一、二次侧都有接地的现象。(PT是660变100V的供计量、测量用)

1.jpg

免费打赏
boke2008
2013年01月01日 15:37:11
2楼
自己顶啦。。。求经验丰富的高手。
回复
boke2008
2013年01月01日 15:43:58
3楼
在线等啊,顶起。。。
回复
electricity
2013年01月01日 17:46:27
4楼
哪侧的B相接地?660是直接接地?最好把原理图附上,你这个问题不错的。
回复
boke2008
2013年01月01日 18:43:49
5楼
用万用表测量,B相PT的一、二次绕组有接地现象,但绕组的阻值都和好的PT是一样的。
回复
boke2008
2013年01月01日 18:57:45
6楼
IMG_0433.jpg现附上图纸,电压互感器见图YH。
回复
boke2008
2013年01月01日 19:07:06
7楼
继续顶。。。
回复
加菲猫
2013年01月01日 19:13:07
8楼
660低压侧三个单相PT的B\C相烧毁,熔丝烧断,现场测量三相一、二次绕组正常,

没看明白,是不是就是一次熔丝烧断?线圈烧了没?
回复
danke
2013年01月01日 19:17:59
9楼
当时天气怎么样?是否雷击烧毁。如不是雷击考虑电磁谐振!!!!
回复
boke2008
2013年01月01日 19:22:43
10楼
接660的刀熔开关熔丝烧了(B、C相),用万用表测量PT的一、二次侧绕阻电阻都是正常的,但B相PT一、二次侧都有接地的现象。(PT是660变100V的供计量、测量用)
我已经附图纸啦,怎么都没显示。
回复
boke2008
2013年01月01日 19:29:25
11楼
现场看PT外观有明显烧毁的痕迹,熔丝烧断了。
回复