现场的情况是这样的:我司的一台35kV/660V箱变(三角/星型接线)660低压侧三个单相PT的BC相烧毁,熔丝烧断,现场测量三相一、二次绕组正常,B相有接地 ,二次负载仅有计量和电压表,二次回路检查绝缘均无穷大,未发现异常(这已经是第二次了,前面一次情况也一样)。现附上图纸,电压互感器见图YH。接660的刀熔开关熔丝烧了(B、C相),用万用表测量PT的一、二次侧绕阻电阻都是正常的,但B相PT一、二次侧都有接地的现象。(PT是660变100V的供计量、测量用)
我司的一台35kV/660V箱变(三角/星型接线)660低压侧三个单相PT的BC相烧毁,熔丝烧断,现场测量三相一、二次绕组正常,B相有接地 ,二次负载仅有计量和电压表,二次回路检查绝缘均无穷大,未发现异常(这已经是第二次了,前面一次情况也一样)。
现附上图纸,电压互感器见图YH。
接660的刀熔开关熔丝烧了(B、C相),用万用表测量PT的一、二次侧绕阻电阻都是正常的,但B相PT一、二次侧都有接地的现象。(PT是660变100V的供计量、测量用)