电流互感器个数选用问题
嘻哈一族
嘻哈一族 Lv.12
2012年12月31日 09:39:11
来自于变压器
只看楼主

图中环网柜的出线只有1个电流互感器?我认为至少该2个互感器吧?还有进线个人认为没必要用互感器吧?求指导啊。

图中环网柜的出线只有1个电流互感器?我认为至少该2个互感器吧?
还有进线个人认为没必要用互感器吧?
求指导啊。

未命名[1].jpg

免费打赏
lingxuct
2012年12月31日 09:45:36
2楼
环网柜没有继电保护,一只电流互感器只是给电流表用的,是常规配置,进出线是不分的。
回复
嘻哈一族
2012年12月31日 11:25:55
3楼
区管,再求教下,个人认为电流也应该至少测量两相吧?这图中使用的单相测量电流表是否欠妥呢?
回复
红苹果
2012年12月31日 12:49:23
4楼
这要求不是很严格,电流表电压表一个就可以了,可以参考手册配置。。。
另外进出线防雷带电显示,出线保护设备、地刀都没设置啊?
回复
lingxuct
2012年12月31日 12:59:28
5楼
高压是三相平衡负荷,一只电流表看负荷大小,没必要看三相是否平衡,所以,一只电流互感器够了。

环网柜是可能环网的,所以,一般为了防止“带电误合接地刀闸”,所以不装接地刀闸。
回复
lpmwr612427
2013年04月20日 09:18:31
6楼
电流互感器在三相电路中有四种接线方式:
第一种:一相式接线,就是用一个电流互感器和任意一相连接,反应一次电路相应相的电流。 这种接线通常用于负荷平衡的三相电路中,如在低压动力线路中,供测量电流或接过负荷保护装置之用。
第二中:两相V形接线,这种接线也称为两相不完全星形接线。在继电保护装置中,这种接线称为两相两继电器接线。 在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛应用于三相电流、电能的测量及电流继电保护。
第三种:两相电流差接线。 主要适用于中性点不接地的三相三线制电路中(如6-10KV高压电路中)的过电流继电保护,也称为两相一继电器接线。
第四种:三相星形接线。这种接线中的三个电流线圈,正好反映各相电流, 广泛应用于负荷一般不平衡的三相四线制系统(如TN系统)中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,用作三相电流、电能测量机过电流继电保护等。
不知道这样回答你明白了吗?具体可参照工厂供电P147-149页有关内容