计算题求解
kgdxyygy1134
2007年08月26日 14:39:59
只看楼主

已经某电站以220KV的高压向外输出110万KW的电力 .若输电线路的总电阻为10欧,试诗算当功率因数同0.5提高到0.9时,输电线上一年(365日,一天24小时)中减少损失多少电能?220KV指的是线电压还是相电压?还有题如何解,多谢各位指教菜鸟

已经某电站以220KV的高压向外输出110万KW的电力 .若输电线路的总电阻为10欧,试诗算当功率因数同0.5提高到0.9时,输电线上一年(365日,一天24小时)中减少损失多少电能?

220KV指的是线电压还是相电压?

还有题如何解,多谢各位指教菜鸟
hyderfas
2007年08月26日 16:08:48
2楼
220kV为三相送电,共三根导线,每根导线的电阻为10欧,每根导线(每相的线电流)为:
cosφ=0.5时:I0.5=1100000/220/1.732/0.5=5774A,
cosφ=0.9时:I0.9=1100000/220/1.732/0.9=3208A,
减少线损:P0=P0.5-P0.9=I0.5*I0.5*R*3-I0.9*I0.9*R*3=197530680W=197530.68kW.
回复
lengjianweng001
2007年08月27日 02:01:02
3楼
P=UIcosφ
cosφ=0.5时:I=P/(Ucosφ)=1100000/(220*0.5)=10000A
cosφ=0.9时:I=P/(Ucosφ)=1100000/(220*0.9)=5555.56A
减少线损:P0=I*I*R=10000*10000*10-5555.56*5555.56*10=691358024.7W=691358.0247Kw
减少损失电能W=P0*H=691358.0247Kw*365*24=6056296296Kwh
220Kv指的应该是线电压
回复
hyderfas
2007年08月27日 08:23:09
4楼

计算公式错了,你是单相供电系统的计算。楼主的是三相。
回复