什么叫电力系统的最小运行方式
dyxwh
dyxwh Lv.2
2007年08月26日 14:35:30
只看楼主

什么叫电力系统的最小运行方式?可否举例说明?我公司有一台500千伏安和一台630千伏安(10/0.4KV)的变压器并联运行,低压侧有11台低压开关柜和三台电容柜,请问什么情况下,是最小运行方式?小弟不明白?请各位指教


什么叫电力系统的最小运行方式?可否举例说明?我公司有一台500千伏安和一台630千伏安(10/0.4KV)的变压器并联运行,低压侧有11台低压开关柜和三台电容柜,请问什么情况下,是最小运行方式?
小弟不明白?请各位指教
免费打赏
大鼻山
2007年08月26日 23:48:07
2楼
这个术语多用于10KV及以上系统。你的380V系统可以不理会它
回复
大鼻山
2007年08月26日 23:50:33
3楼
最小运行方式,就是使得系统短路电流为最小(对应的系统阻抗最大)的系统接线方式。比如,两台变压器并联,显然其短路电流就很大,绝对不会是最小运行方式。
回复
juanstudent2003
2007年08月27日 12:35:59
4楼
一般情况不,两台容量不同的变压器不能同时并联运行的吧,两台只能合上一台
回复
lpvmxl
2007年08月27日 14:47:20
5楼

变压器容量不影响并联运行,影响并联运行的是变比,连接组别和短路阻抗
回复
fanhaixiang
2007年08月27日 22:48:32
6楼

500KVA一台运行短路电流最小,这应该是最小运行方式吧,虽然限于高压。