环网柜内的电压互感器
mangmang2012
2012年12月30日 13:50:28
来自于变压器
只看楼主

高压PT柜,一般是Y0/Y0/开口三角,但这个柜内的是三只单相的PT,谁给讲解一下,这种接法的和带有开口三角的有什么具体的区别,在使用上,就是这张图纸上的

高压PT柜,一般是Y0/Y0/开口三角,但这个柜内的是三只单相的PT,谁给讲解一下,这种接法的和带有开口三角的有什么具体的区别,在使用上,就是这张图纸上的

6G][B_QIL8$PU0@@_F_6W$9.jpg

免费打赏
dylan3940
2012年12月30日 17:13:34
2楼
这是取电源用的,你可以把它当做一个所变柜,和PT柜没任何关系
回复
dlizhengang
2012年12月30日 18:49:21
3楼

正解。
回复
红苹果
2012年12月31日 13:27:58
4楼
你这3只不就是带X绕组的吗?没什么区别。。。
下面不是标了个220V了吗,提升变取控制电源用的
回复
mangmang2012
2013年01月05日 09:28:08
5楼
那就是用来提供电源的了,谢谢大家的解答