电流互感器二次绕组和数量问题求指导
嘻哈一族
嘻哈一族 Lv.12
2012年12月29日 12:54:39
来自于变压器
只看楼主

小弟一直有个疑惑,求教大家:既然增加电流互感器二次绕组的数量可以用于保护、测量、计量等那可否只增加互感器的绕组数量而不增加电流互感器的数量?

小弟一直有个疑惑,求教大家:
既然增加电流互感器二次绕组的数量可以用于保护、测量、计量等
那可否只增加互感器的绕组数量而不增加电流互感器的数量?
免费打赏
wqg000
2012年12月30日 13:53:40
2楼
增加数量只是改变互感器的变比,增加互感器的数量满足二次绕组用于不同的用途!
回复
lingxuct
2012年12月31日 09:12:29
3楼
“增加电流互感器二次绕组的数量可以用于保护、测量、计量等
那可否只增加互感器的绕组数量而不增加电流互感器的数量?”

每台电流互感器都有一组二次绕组是用电测量(接电流表),如果需要多只电流表,可以用A相或C相的,普通的电流互感器配置,用于显示是足够了(因为还可以串联接法),所以,一台电流互感器有一组测量用二次绕组足够了。

用于保护的二次绕组一般有一组或二组,三组以及以上就需要专门配置了,好象用于保护的高压电流互感器最多是四组二次绕组吧?

电流互感器用于保护的二次绕组多少,与铁芯有关,其精度相关的数据中,电磁感应与电能传递成正比,二次绕组(特别是用于保护的大电流传递)越多,通过铁芯传递的电磁能量就越大,而且要保证变比的精度。所以,往往二次保护绕组多了,精度就较难提高了。

不建议电流互感器二次绕组超2组的,而且有的保护在规范上就要求不与常规保护共用互感器,如母差保护通常使用整段母线上的CT都是同规格,有的馈线就会感觉太大,所以,母差用CT一般是独立一组。不与其他保护共用CT。
回复
红苹果
2012年12月31日 13:00:18
4楼
楼主提到的问题涉及到产品生产制造的问题了,,建议多看看样本
回复

相关推荐

APP内打开