空调水管生锈很严重是为什么?
samaright
samaright Lv.2
2012年12月29日 11:31:34
来自于中央空调
只看楼主

空调水管采用的是焊管,每年都换水,已经用了七年了。 今年供回水管检漏,发现管道腐蚀生锈很严重,整个系统漏点特别多,是为什么呢?

空调水管采用的是焊管,每年都换水,已经用了七年了。
今年供回水管检漏,发现管道腐蚀生锈很严重,整个系统漏点特别多,是为什么呢?
chinalnkydlzc
2012年12月30日 11:43:20
2楼
管道材质有问题!水处理也不位,比你这严重的有很多
回复
寒冬
2012年12月31日 14:49:45
3楼
肯定是使用不是软化水,没有办法只能换管了,最好换成塑料管,PPR或都其他管材。
回复
guxiaochan
2013年01月01日 10:53:02
4楼
一水质问题…二管道材质问题
回复
dzafl2012
2013年01月03日 10:18:35
5楼
节能低碳环保德州艾富莱中央空调主机末端0534-2555880诚招代理商欢迎参观公司
回复
doudou277205546
2013年01月03日 19:38:55
6楼
管道和水质问题
回复
hedongjiang
2013年01月04日 10:00:02
7楼
只能换管子了。。
回复
hqkjcompany
2013年01月04日 17:30:42
8楼
水处理的问题!
回复
hqkjcompany
2013年01月04日 17:36:01
9楼
补充一下,1、采用了软化水,软化水只防垢,不防腐,且钠离子的半径更小,采用软化水腐蚀更严重。2、浓缩倍数太高,水中的氯离子含量太高,腐蚀严重
回复
hqkjcompany
2013年01月04日 17:36:56
10楼
补充一下,1、采用了软化水,软化水只防垢,不防腐,且钠离子的半径更小,采用软化水腐蚀更严重。2、浓缩倍数太高,水中的氯离子含量太高,腐蚀严重。如有需要请加QQ1321051976讨论
回复
风中雪花
2013年01月05日 10:06:30
11楼
误人子弟啊,主要原因为电化学腐蚀,管路和管路附件不是使用用一种材质的,或材质中含有杂质(成分不纯)。
回复