110KV单芯电缆共两回6根,在电缆沟敷设,应注意什么问题

110KV单芯电缆共两回6根,在电缆沟敷设,应注意什么问题
免费打赏
lingxuct
2012年12月29日 16:20:13
2楼
注意:
交叉互联的位置应严格按设计图,二回线路各放一侧,过路的沟盖板要加厚,电缆直径较大要保证转弯半径。
回复
nihao2323
2012年12月30日 08:32:29
3楼
多谢,再请教
1交叉互联是不是指交叉换位
2三相三根电缆放在同一层,还是每层放一根
回复
lingxuct
2013年01月01日 09:50:48
4楼
1、交叉互联不是交叉换位,是指屏蔽层接地线各相之间的交叉互联;

2、电缆沟支架有三层时,每层放一根(贴壁好了)。
回复
电工小龙
2013年01月01日 16:09:32
5楼
还要注意三相组成“品”字型敷设,电磁平衡