在设计中不是十分清楚住宅室内空调回路是否选择带漏电保护的断路器?有什么区别?请教大家!!谢谢
在设计中不是十分清楚住宅室内空调回路是否选择带漏电保护的断路器?有什么区别?
请教大家!!
谢谢
22楼
柜机一定要设漏电保护,挂机可以不设,技术措施上有此规定,因为挂机一般1.8米较高,人手一般触及不到,所以可以不设。我在设计时,柜机肯定设,挂机看情况,如果一栋住宅楼大部分都是柜机,有个别的是挂机,为统一起见全部采用带漏电的,甲方买产品也方便,设计系统图也省事,又安全,一剑三雕,何乐而不为呢
回复
23楼
加了,肯定审图的不会提意见,画的是业主的钱。但是,确实没有必要都加漏电,几百年不去动一回的插座,难道真的一动就漏电了?
回复
24楼
我相信所有的设计人几乎都经历过加RCD或不加RCD。但上海住宅设计规范,明确规定所有电源插座都加RCD。
近些日子来,我的观点慢慢起了变化,越来越倾向于加这RCD了。另根据王老的意见,若落地空调机难以做到局部等电位联结,也应加RCD。
家庭的安全设施本来很完善了,最好不要功亏一篑,不要在一个小环节上摔跟头
回复
25楼
尽管未违反国标,但还是以人为本吧。当然,不设,审图人也不应对此提什么意见
回复
26楼
应当加!
无论是挂机还是柜机。
保护接触到空调机的人员只是一个原因,更重要的是如果不设漏电的话,相线与地线的异常电流也不会引起短路器动作,将引起地线电位升高。而地线又和其他用电器的可导电外壳连在一起。这个后果可想而知。
回复
27楼
同意大鼻山的看法,确实局部等电位是很难确保的。另外一个原因,空调一般配插座,如果使用者不用做空调插座,而用做其他设备电源,比如手握设备,那就很危险了。但显然如果空调都配漏电,造价会增加很多。
回复
28楼
由这个问题,我想到了另外一个问题,广东地区照明普遍加了PE线,照明不加漏电大家都是知道的,按大鼻山的担心,照明也要加上漏电保护了。那造价真的就直线上升了,看来比较可行的办法还是做局部等电位,每个配电箱安装的地方预留接地端子。
回复
29楼
“住宅室内空调回路国家规范不强制使用带漏电的断路器。”
一般空调插座离地都比较高,没有必须加的必要,我觉得从成本控制上来看还是不加的好。
回复
30楼
设LEB与RCD,估计还是LEB贵吧。
回复
31楼
以下是引用成长中的鸟在2004-11-07 15:37:07发表的内容:
我们一般做是柜机带漏电,挂机不加。
同意
回复