10KV真空断路器可选件的配置问题
ccxxjj
ccxxjj Lv.6
2012年12月28日 16:11:23
来自于断路器
只看楼主

请教在什么情况下一定要选用可选件:合闸闭锁线圈(电磁铁)?

请教在什么情况下一定要选用可选件:合闸闭锁线圈(电磁铁)?
免费打赏
wysh
2012年12月29日 10:32:56
2楼
个人认为当需要用到电气连锁的时候用,例如有隔离手车,只有在隔离手车在工作位置,才能合闸断路器,这时候把隔离手车工作位置的闭店串联在闭锁电磁铁回路,起到电气连锁的作用。
回复
pzswk
2012年12月30日 16:54:32
3楼
支持楼上的哈
回复
mfkduemc
2012年12月30日 23:58:53
4楼
版主正解。如果不选用这个附件,也可以通过自已设计回路串接在合闸回路中来解决。
回复
jindou2000
2012年12月31日 09:32:02
5楼
仔细查看一下说明书,看看合闸闭锁电磁铁的作用,通常情况是不选附件,即手动机械(无控制电源)或电动合闸按钮可以操作合闸;选附件后,如果没有控制电源,手动机械是不能合闸(这种情况是控制电源失灵或有问题,但必须要送电时紧急情况就麻烦了);所有想好那些情况需要需要附件!
回复
znr1042
2012年12月31日 16:32:31
6楼
控制电源可以选用分布式操作电源,,HDP600
回复
00踏雪无痕00
2013年04月02日 23:05:00
7楼
ABB DV4断路器
回复
xingzhinong
2013年04月03日 11:40:40
8楼
要一路自动合闸回路,另一路手动合闸回路,第二路避开闭锁线圈
回复