小弟不才 问个关于平衡阀的简单问题
czh415
czh415 Lv.3
2007年08月26日 10:56:54
来自于中央空调
只看楼主

看了本论坛的好多关于平衡的讨论,动态平衡阀主要分自力式流量控制阀和自力式压差控制阀,但是小弟不明白,这两者的控制目的是不是一样的呢,就是都是为了保证在系统工况发生变化的时候机组的流量不变呢??因为我感觉机组前后的的压差定了,流量也就定了呀?如果保证压差不变跟保证流量不变不是一回事的话,那么为什么要保证压差不变呢? 小弟刚出道不太明白,希望前辈们多多指教,先谢了!

看了本论坛的好多关于平衡的讨论,动态平衡阀主要分自力式流量控制阀和自力式压差控制阀,但是小弟不明白,这两者的控制目的是不是一样的呢,就是都是为了保证在系统工况发生变化的时候机组的流量不变呢??因为我感觉机组前后的的压差定了,流量也就定了呀?如果保证压差不变跟保证流量不变不是一回事的话,那么为什么要保证压差不变呢? 小弟刚出道不太明白,希望前辈们多多指教,先谢了!
czh415
2007年08月29日 09:50:48
2楼
晕啊 小弟每天都查看帖子好几次的 可是还是没见哪位前辈愿意教我啊 好伤心啊 希望看到本贴的兄弟们帮帮忙 如果有认识懂这个问题的高手帮我推荐一下该贴啊 感激不尽啊
回复
huwang7088
2007年08月29日 09:58:25
3楼
联系平衡阀厂家,他们有详细的解释资料,如:河北平衡阀厂
回复
czh415
2007年08月29日 13:17:10
4楼
感谢huwang7088的回答 小弟将会继续期待论坛上的大侠们露面 好让小弟一睹真容阿
回复
tht10536
2007年08月29日 15:00:20
5楼
定流量系统一般采用自力式流量控制阀,变流量系统一般采用自力式压差控制阀,二者的控制参数不同。

对于楼主的这句“因为我感觉机组前后的的压差定了,流量也就定了呀?”可以引出流量和压差的关系,但是流量和压差好像没有直接的关系吧
回复
czh415
2007年08月29日 16:45:26
6楼
看了楼上tht10536的留言我又明白了一些 ,谢谢。但是问题好像还是存在,控制机组的流量好像大家都可以理解,就是为了保证机组的制冷量啊 但是控制机组的压差是为了什么呢????
回复
tht10536
2007年08月30日 09:58:11
7楼
平衡阀的讨论
平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如:静态平衡阀,动态平衡阀。
1、静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。
2、动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀,自力式自身压差控制阀等。动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。自力自身压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。
平衡阀是因为能解决供暖系统的水利平衡问题而得此名,它都属于量调节,还有一种属于半质量调节平衡阀是用温度传感器探测回水温度而确定阀门开度的一种阀门。
平衡阀的发展课题,用于冬季采暖、夏季制冷的同一系统,无法采用自力式平衡阀,因为散热与制冷的流量不同,转换季节要重新调节,很麻烦。这样的话采用手动平衡阀就可以了,还比较经济。现在需要研制两用平衡阀。
还有一种叫压力平衡阀,多用于生活用水,比如:公共浴室需要冷水与热水混合达到洗浴温度,在闭式混合系统里,要求混合之前冷水和热水压力相同,就可以使用压力平衡阀,这种阀门有两个进口和两个出口,各自为冷水、热水通路。

在空调及采暖系统中水力失调分两种:静态失调(稳态失调)和动态失调(稳定性失调)。静态失调是指由于设计不合理造成的水力失调, 此种失调(稳定性失调),系统处于满负荷运行,可用静态平衡阀或动态流量平衡阀来解决这个失调问题。动态失调是指系统在变负荷工况下运行造成的水力失调。此时,整个系统处于变流量工况下运行,其水力失调只能用动态流量平衡阀来解决。
回复
czh415
2007年08月31日 08:46:08
8楼
我今天从一个平衡阀样本上找到了部分答案:恒定压差,提高电动控制阀门的阀权度,从而进一步提高水系统稳定性、实现精确控制、降低输配能耗、减少流动噪音。 这个问题好像没见论坛上有谈论过 希望大家踊跃参与啊
问一下 实际工程当中动态压差控制阀用的多吗???是不是大部分都是动态流量控制阀啊????请用过的工程师们指教啊
回复

相关推荐

APP内打开