【请教】这样做的风管,你们看行不?
xjg200412
xjg200412 Lv.4
2012年12月28日 11:39:45
只看楼主

净化空调的风管,这样做行不

净化空调的风管,这样做行不

1319_2012122614450000_20121226_144543.jpg


1321_2012122614490000_20121226_144930.jpg


1323_2012122614510000_20121226_145128.jpg


1325_2012122614550000_20121226_145541.jpg


1327_2012122809311700_20121228_093117.jpg

免费打赏
zhiweiyijian
2012年12月29日 08:55:45
3楼
彩钢板顶如果上人检修,应避开板缝,这样影响彩钢板自身的承重
回复
cooo-zengz
2013年01月02日 23:28:14
4楼
我也没见过用抽芯钉连接,,,如果某节风槽漏气需维修不就很麻烦~~

最后一张,调节阀与主风槽连接有很大问题~~
回复
jxj71
2013年01月03日 21:14:43
5楼
施工质量懒得说:“就是啥省事啥省钱咋干。”
回复
ben999hh520
2013年01月04日 10:30:35
6楼
洁净空调能用共板法兰连接么?洁净等级多少?
洁净空调必须用角钢法兰连接!
回复
handy536
2013年01月04日 17:14:33
7楼
舒适性也做的比这个好吧。。
回复
xuehexue
2013年01月04日 18:48:58
8楼
根据规范,低压和中压的洁净风管是可以用公版法兰座的,仅限于6级以下的。
回复
weilong82
2013年01月05日 12:38:55
9楼
回复
weilong82
2013年01月05日 12:39:49
10楼
回复
xjg200412
2013年01月07日 08:48:38
11楼
这是用于10万级的净化空调。
回复
liaojinbing520
2013年01月09日 09:10:05
13楼
手工不好,,,
回复