屋顶镀铬钢管栏杆可否代替避雷线
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2007年08月26日 08:45:57
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一22.30米高的建筑物,需要做避雷设计,屋顶为小于50%的单坡排水。原计划在四周做避雷线,但是考虑到屋顶四周有1米高的厚镀铬钢管的栏杆,间距6米插在屋面,之间用三只薄镀铬钢管横向连接。请问可否用栏杆代替避雷线,与引下线连接。谢谢指教。

现有一22.30米高的建筑物,需要做避雷设计,屋顶为小于50%的单坡排水。原计划在四周做避雷线,但是考虑到屋顶四周有1米高的厚镀铬钢管的栏杆,间距6米插在屋面,之间用三只薄镀铬钢管横向连接。请问可否用栏杆代替避雷线,与引下线连接。谢谢指教。
免费打赏
zsj6233
2007年08月26日 14:47:42
2楼
高手们不要吝啬,帮忙呀
回复
cyuanjiajia
2007年08月26日 22:45:22
3楼
我觉得应该可以
规范上讲女儿墙的护拦铁花都可以利用做避雷网
回复
zsj6233
2007年08月28日 14:01:21
4楼
对于管径和壁厚还有连接没有要求吗?
回复
tcchezhong
2007年08月29日 18:09:04
5楼
焊接连接,DN25以上的水煤气管。
回复
zsj6233
2007年08月29日 19:22:28
6楼
但是建筑提供的资料是,建筑选用不是水煤气管.而是薄壁的镀铬钢管.怎么办呀
回复
lugangsijia_9
2007年08月30日 18:40:28
7楼
最上部及主立管管径超过DN32,壁厚超过2mm,按规范要求焊接及搭接就可以了。(换成厚壁的镀铬钢管)
本人曾经做过一个这样的工程,女儿墙上部宽度800mm,顺利通过验收。
(个人观点,仅供参考)
回复