一个照明配电箱
chenxinghan0615
2012年12月27日 13:06:18
只看楼主

这个箱子有什么不妥的地方不???

UIBE}KIKR4$5$2U[CSLM062.jpg这个箱子有什么不妥的地方不???

UIBE}KIKR4$5$2U[CSLM062.jpg

免费打赏
foreason
2012年12月27日 13:40:25
2楼
ABB的断路器吧?
1.首先S260系列的已经全部停产了。其次没必要用H(即10kA分断),用6kA分断就够了。
2.为啥要用4平方的线,2.5平方的不够么?
3.备用回路要这么多?
回复
释然
2012年12月27日 13:44:20
3楼
没什么不妥的地方啊!微型断路器换成SH200系列的就行了。


[ 本帖最后由 everiseyjb 于 2012-12-27 13:47 编辑 ]
回复
chenxinghan0615
2012年12月27日 13:53:19
4楼
多谢多谢 公建 面积比较大 以后可能有扩建需求 所以备用多点 3q3q