众所周知,CB级双电源切换装置由两断路器 控制器组成,都说具有短路保护功能的。然而如所说的其具有短路保护功能如何实现。后端的线路短路,第一个断路器动作,第二个断路器合闸,第二个断路器由于线路短路,再分闸,第一个断路器合闸,周而复此。是否有个中间位断路器都断开呢。但问题又来了,有些是具有机械连锁的,不能两个同时分闸。那么CB级是否真的具短路保护功能呢?还有控制器是否允许一个断路器由于线路故障跳闸,而另一个断路器又在分闸的状态呢。
那么CB级是否真的具短路保护功能呢?
还有控制器是否允许一个断路器由于线路故障跳闸,而另一个断路器又在分闸的状态呢。
2楼
哈哈哈,你是怕跳来跳去的?你想到的别人早想到了。。。
回复
3楼
请教。。。。
回复
4楼
楼主想多了,这个制造厂家或者国标应该给你规定好了。。
短路、过载的时候CB级双电源应该不会切换的,这属于故障情况,内部断路器会自动脱扣的;必须故障排除后手动去复位。
回复
5楼
好的,了解。
回复