近日发布一个地方规定,屋面板配筋要双层双向配筋。有人说屋面板分离式配筋后加上6@200左右的温度筋 也叫双层双向配筋了~~一时语塞,竟不知如何反驳~~!!! ,请教各位,你们理解的双层双向配筋是什么?能有规范条文解释 文字说明就最好了,再下感激不尽~~!!!
近日发布一个地方规定,屋面板配筋要双层双向配筋。有人说屋面板分离式配筋后加上6@200左右的温度筋 也叫双层双向配筋了~~一时语塞,竟不知如何反驳~~!!! ,请教各位,你们理解的双层双向配筋是什么?能有规范条文解释 文字说明就最好了,再下感激不尽~~!!!
2楼
那样理解是对的 可以那样做的。不过我们面筋一般都是8@200双向 加上分离式配筋。
回复
3楼
“分离式配筋后加上6@200左右的温度筋”当然属于双层双向的范畴,一般我们都会明确是双层双向拉通布置还是在板面无负筋区域加设钢筋网。对于屋面来说,应该两者都可以,后者可能更好配筋;对于地下室顶板、转换层板钢筋基本上用前者对结构整体性有益
回复
4楼
根据中华人民共和国标,双层双向配筋说的是受力钢筋的配置。
规范规定如下:顶层楼板“宜”双层双向配筋,“应”在板的表面双向配置防裂构造钢筋。 “宜”与“应”要求不一样。顶层宜双层双向拉通,这不是强条,根据情况采用了。如果不这样做,也行,但是一定要配置防裂构造钢筋。为了防止大家产生歧义,建议地方规范或设计院的技术措施写“双层双向拉通”。
注意:分布筋和温度收缩钢筋完全是两回事,并且不只是在顶层配温度收缩钢筋的。分布筋和收缩钢筋都是构造钢筋。收缩钢筋直径是越小越好的,因为直径越小,间距越小,对防裂效果最好,这也是钢筋约束区的运用。关于钢筋约束区,三人行结构董工讲座里有讲过。
所以,一般是这样的:板内分布钢筋为
8@200(当然这个据手册查查了,这个只是举例子,其数据最好不要照搬),板面加温度收缩钢筋6@200,与受力钢筋搭接300mm. 本解释权只规三人行李工个人所有,如有异议,请Q1129729659
[
本帖最后由 adwarddong 于 2012-12-28 10:20 编辑 ]
回复
5楼
学习学习啊 ~~~
回复
6楼
版主大人都说了。那就是对的。
回复
7楼
说的有道理,顶!
回复
8楼
个人认为应该是 双层双向拉通加分离式配筋。
回复
9楼
回复
10楼
双层双向配筋不就是上下两层钢筋,外加横向和纵向都配备钢筋啊。。这有什么好讨论的,不过就是该加强的地方加强就可以了啊。。。
回复
11楼
面底受力钢筋均双向通长
回复