外墙上排水管检查口的设置
suli3268@co163
2007年08月25日 14:13:09
只看楼主

我现在施工的这个项目的排水管是安装在外墙上的,我就在考虑这个排水管检查口的设置?是不是也得按规范设置呢?(应该然哪些部位安装才符合规范呢?)象我们这个22层的建筑,在外墙上设置检查口又能做什么用呢?

我现在施工的这个项目的排水管是安装在外墙上的,我就在考虑这个排水管检查口的设置?是不是也得按规范设置呢?(应该然哪些部位安装才符合规范呢?)象我们这个22层的建筑,在外墙上设置检查口又能做什么用呢?
免费打赏
richael_bao
2007年09月07日 09:53:10
12楼
既然有设计图纸,难道图纸没有设置检查口吗?那个设计院做的啊?22层属于高层了,设计院应该不是非正规的。可以和设计师探讨一下更为有用。据我所知,排水管道也有设置在外边的,比如同层排水,立管设置在外墙更有利。但就像各位所说,设置在外边有不少弊病。还要涉及冬天保温(南方城市吗?)。我还没有见过外墙设置排水管的实例,建议查询一下给排水图集,或者上网咨询给排水资深人士。
回复
visevesa
2007年09月07日 13:03:03
13楼

在广东香港都有将排水管设计在外墙,仅在底层设检查口,楼层不设.
回复
hanfr
2007年09月07日 16:58:17
14楼
香港的建筑排水管(包括空调机排水管)基本都是在外墙走,看起来也比较美观,没有什么不好,现在的UPVC管在广东地区的使用寿命可以超过50年,不用担心老化问题。既然塑料管就按塑料管的规定设检查口,地层是必须要设的啦!
回复
jianhua1110
2007年09月08日 00:24:04
15楼
靠外墙设置生活排水管的做法一般在南方城市多见。可以节省建筑面积。但是对管材的抗紫外线的能力有所要求。底层必须设置检查口。
回复
mgm1982116
2007年09月08日 13:45:34
16楼
我认为检查口还是应该隔层设置,如果规范有冲突,应该按较严的规范为标准
回复
hgl-222
2007年09月08日 22:16:54
17楼
ding
回复
whb8631
2007年09月08日 22:49:33
18楼
底层设置检查口可满足要求,节约成本.
回复
zhang1longhu
2007年09月09日 09:53:51
19楼
建筑施工手册要求:高层建筑的雨水立管在底层向水平方向转弯的弯头下面,应设支墩或支架,并在转弯处设检查口。
回复
jaccylove
2007年09月09日 17:16:07
20楼
个人感觉不能死套规范,设置检查口目的也是为了检修,立管亦未尝不可设在外墙.如设在外墙,建议设计人员将立管位置设置靠近阳台便于检修位置,如实在没办法,可设置检修平台,例如煤气管外墙每隔5米设置检修平台一个道理.
回复
feige6
2007年09月09日 17:39:33
21楼
同意21楼的看法,外墙排水一般不会出现乙字弯,立管有弯也是半弯连接,所有在首层设置一个就行了
回复