请教一个关于CT的问题
hyq2011zlp
Lv.5
2012年12月26日 12:27:31
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如图示:电气主接线图出线回路中CT个数为何有的是3个,有的是1个或者干错不装呢???
如图示:电气主接线图出线回路中CT个数为何有的是3个,有的是1个或者干错不装呢???
免费打赏
hj_wyh284
2012年12月27日 22:45:02
12楼
三相对称负荷,假如不需要电力计量,只需监视电流,则可用一只CT;
假如需要电力计量,则可以用两只CT,采用两表法测功率,对负荷进行电力计量。
假如,需要精确计量,建议采用三只CT。
一般,电流保护回路用的CT,均是三只CT。