设备描述如下:变频器柜一台,变频器功率约为200kW,柜内结构简单,只有断路器和ABB的变频器各一。用于控制风机负载。该柜子并非安装在控制室。我的问题是,散热该如何考虑?1、柜体大小该如何确认?2、是否需要在规定安装通风扇强制通风?如果需要,如何确定该风扇的参数?有没有可靠的风扇品牌推荐?3、是否可利用变频器自身的散热模块与风扇,将安装部位靠近柜顶,柜顶开孔?如果这样,开孔大小如何计算?4、如果以上方法均不合适,该如何对散热进行考虑?
变频器柜一台,变频器功率约为200kW,柜内结构简单,只有断路器和ABB的变频器各一。用于控制风机负载。该柜子并非安装在控制室。
我的问题是,散热该如何考虑?
1、柜体大小该如何确认?
2、是否需要在规定安装通风扇强制通风?如果需要,如何确定该风扇的参数?有没有可靠的风扇品牌推荐?
3、是否可利用变频器自身的散热模块与风扇,将安装部位靠近柜顶,柜顶开孔?如果这样,开孔大小如何计算?
4、如果以上方法均不合适,该如何对散热进行考虑?
5、ACS800的柜子,对消除信号干扰该如何考虑?
谢谢!