中压柜电机综保故障
chenhoujianqq
2012年12月26日 10:59:29
只看楼主

ABB电机综保显示,CT回路异常,请教大家,这个会是什么原因?一、电机涌流 二、CT本身异常。设备才投入运行大半年,之前无此现象

ABB电机综保显示,CT回路异常,请教大家,这个会是什么原因?一、电机涌流 二、CT本身异常。设备才投入运行大半年,之前无此现象

DSC03974.JPG


DSC03975.JPG

免费打赏
huaxin518-gyb
2012年12月26日 11:20:44
2楼
先找下子菜单,看看有没有具体事件的描述。如果没有,先检查CT测量回路,看看有什么问题,如果正常的话,再去负载核查。个人意见。
回复
fy17821349
2012年12月26日 12:39:57
3楼
哇塞 ABB的柜子,第一次看见,肯定是高端用户吧
回复
加菲猫
2012年12月26日 14:44:42
4楼
ABB电机综保显示,CT回路异常。
如果是CT回路断线闭锁等二次原因引起的,应该有装置故障或异常报警。

[ 本帖最后由 ttltwang 于 2012-12-26 15:01 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年12月26日 18:10:05
5楼
615显示CT回路异常,那就进去查三相电流。

显示CT回路异常,肯定是三相电流之和不为0了!就可能CT二次某相断线或短路。
回复
电气交流
2012年12月26日 22:38:35
6楼
这个柜子高档啥,550的柜子,紧凑型的!
回复
boeing_s
2012年12月27日 13:55:07
7楼
首先还是查查二次接线端子有没有接错吧
回复
bc04102
2012年12月27日 14:16:47
8楼
我们也遇到次来情况,但时间长忘了当时怎么处理的,反正很简单就一下好了。ABB柜子很高档的,用户很有资本啊
回复
我是恶魔
2012年12月27日 14:52:07
9楼
这柜子的小母线怎么走?
回复
206079
2012年12月27日 15:36:21
10楼
CT异常很少见,CT二次侧一端子要接地的,如果有钳形表你钳一下到继保的CT接线看看有没有电流,
如果CT二次侧短路,只要重新接好就可以了,如果二次侧开路,那就比较危险了,最好停下来检修。
最好看一下说明书,上面有故障速查
还有一个我发现,你的高压柜处于检修状态,接地刀闸已经合上,会不会是这个原因,继保认为CT异常?
回复
lingxuct
2012年12月27日 15:59:05
11楼

继电器室左右有穿线孔,右边柜子往左边穿,过每个柜子的端子排。
回复