ABB电机综保显示,CT回路异常,请教大家,这个会是什么原因?一、电机涌流 二、CT本身异常。设备才投入运行大半年,之前无此现象
ABB电机综保显示,CT回路异常,请教大家,这个会是什么原因?一、电机涌流 二、CT本身异常。设备才投入运行大半年,之前无此现象
12楼
电动机是停机状态,是手动停的还是自动停的?可能是在电动机停运过程中出现了零序电流异常,不像是故障,如果故障就直接报了。试试复位一下或清除告警试试。
回复
13楼
CT回路异常——-----------------------------------------------------------------检查一下二次端子,如果有的话。以前主变的CT端子掉了,需要用金属短接了二次端子(在屏后的CT端子处)后在屏前再装上二次端子。不然会有很强的电弧光,发热严重。
CT运行的时候不允许开路。CT回路异常应该就是指这点了。
不然的话,就查一下说明书或者打电话给厂家,问一下CT回路异常在本保护中包括了那些东西。(如果怀疑是二次有问题,检查电度表电能量采集系统,如果不正常,那就基本就可以确定是二次回路的问题了)。
回复
14楼
检查CT二次电流,会不会CT断线或电流端子松动等
回复
15楼
图片太少,多拍几张撒
回复
16楼
好熟悉的柜子,UG550,Vmax断路器
回复
17楼
嗯 看看CT二次端是否断线或松动吧。。。。。。。。。。。
回复
18楼
CT回路异常!直接询问ABB专业售后
回复
19楼
我觉的应该是CT二次端断线或松动。
回复
20楼
U-550柜子紧凑型,元件、端子都属于密集安装,检查CT、检查端子及引线,相信ABB的设备不会元件不良的。也可能保护误报了。
回复
21楼
出厂的时候没有设置好微机的一些保护和开入量,简单的电机启动误操作可能导致报文的出现,可以试一下复归后在进行正常操作下看看。
回复