求助:一级抗震剪力墙施工缝超限,配筋怎么配
zh6364341
zh6364341 Lv.5
2012年12月26日 10:48:33
只看楼主

小弟最近做了一个8度区的小高层,出现了这么个情况还强高手指教,情况如题施工缝超限,我在看构件信息的时候发现程序输出的N是正的但是它带入公式是按负的计算的,而且我如果手算附件短钢筋的话剪力墙的配筋应该怎么配?程序里给出的配筋是不是考虑了施工缝超限后的配筋呢? 请各位给指点一下,你们遇到这状况都是怎么弄的。

小弟最近做了一个8度区的小高层,出现了这么个情况还强高手指教,情况如题施工缝超限,我在看构件信息的时候发现程序输出的N是正的但是它带入公式是按负的计算的,而且我如果手算附件短钢筋的话剪力墙的配筋应该怎么配?程序里给出的配筋是不是考虑了施工缝超限后的配筋呢?
请各位给指点一下,你们遇到这状况都是怎么弄的。
免费打赏
zh6364341
2012年12月26日 10:51:08
2楼
再加一句 我看了一下所有的X向剪力墙全部是按收拉计算的
回复
wangxiaopeng3620
2012年12月26日 18:46:03
3楼
哥们我也想知道 我帮你定下

feixia74:不错的帖子,但是那片墙超限怎么看?

回复
o如梦无痕o
2012年12月26日 18:54:06
4楼
特俗构件里面可以定义墙的竖向配筋率
加强配筋率 直到计算通过为止 然后按计算通过的配筋率配墙体钢筋
回复
you028
2012年12月27日 09:58:20
5楼
带入公式的是负值说明是受拉。用高规7.2.12验算应加多少插筋。
回复
you028
2012年12月27日 09:59:18
6楼
另外你说程序输出的N是正值,是在什么组合下的值?
回复
mcs001
2012年12月27日 10:38:16
7楼
在楼层施工缝处附加短钢筋,短筋放在墙体厚度的中部,锚入施工缝处的上下混凝土内,附加短钢筋用量:见4楼答复
回复
zhouenlai1231
2012年12月27日 10:47:00
8楼
施工缝处附加短向钢筋
回复
zyb15023265759
2012年12月27日 15:03:32
9楼
路过学习了,了解了
回复
chenmuguang
2012年12月27日 15:31:38
10楼
路过
回复
红黑墨水
2012年12月27日 16:05:25
11楼
适当提高墙体配筋率,如果还是有施工缝超限,可以附加短筋,具体计算见高规7.2.12
回复

相关推荐

APP内打开