本帖最后由 zxg224 于 2013-7-3 09:43 编辑 忘记了照相,抱歉!情况是:是32层的框剪结构,之前地下室5.6米的墙/柱打完砼后结构表面很光滑,没有气泡。到了标准层后,墙面却出现很多的气泡 孔,大的小的坑到处都是。混泥土的标号从C45,C40,C35,C30。但是板面的混泥土却不会出现这种情况。也在浇捣的时候二次复振,混泥土的坍落度也都是160±20,符合。
本帖最后由 zxg224 于 2013-7-3 09:43 编辑
忘记了照相,抱歉!情况是:是32层的框剪结构,之前地下室5.6米的墙/柱打完砼后结构表面很光滑,没有气泡。到了标准层后,墙面却出现很多的气泡 孔,大的小的坑到处都是。混泥土的标号从C45,C40,C35,C30。但是板面的混泥土却不会出现这种情况。也在浇捣的时候二次复振,混泥土的坍落度也都是160±20,符合。
2楼
墙体较高,混凝提塌落度感觉没问题,可能还是振捣的问题,建议使用外部振捣器,保证充分振捣。
回复
3楼
路过学习一下,楼主可以在网上搜索一下或者查阅相关资料看一下。
回复
4楼
我个人认为是振捣问题,振动棒只走了实体中部,没有上边,而且振动时间不足;
还有一种情况可能是商混一次灌注高度过大,振动棒振动将气泡都碾到模板边上去了,无法向上排气,建议控制浇筑高度小于1.5米。
回复
5楼
振捣可能不够
回复
6楼
出现气泡不能完全排除塌落度问题。
回复
7楼
还有不排除模板质量问题
回复
8楼
地下室说的很道理了!应该就是这个原因!
回复
9楼
外部振捣器是啥玩意儿啊
回复
10楼
你是说把柱子分层浇筑,1.5米一段,可也不现实嘛,工人不这样做。
回复
11楼
感觉还是振捣的问题,既然地下室5.6米高都没问题,那么到了标准层就应该跟好才对,标准层楼层低,不需要分段浇筑(虽然理论上要分段)。