【求指导】关于防烟分区排烟量计算的的疑问?
ufomtv4444
ufomtv4444 Lv.3
2012年12月25日 11:06:58
来自于通风排烟
只看楼主

担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00M的不划防烟分区的房间时。应按每平方米面积不小于`60M^3//H`计算(单台风机最小排烟量不应小于`7200M^3//H)这里是不是 这个防烟分区面积小于120平方, 技术要求的排烟量是(7200M^3//H)?,还是是防烟面积的60M^3//H`计算? 还是就是风机选的要求是(7200M^3//H)?, 就是这个7200的疑问! 如果当一台风机担负着2个及2个以上的防烟分区排烟的时候。风机排烟量是要满足最大哪个防烟分区面积不小于120m3/h,

担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00M的不划防烟分区的房间时。应按每平方米面积不小于`60M^3//H`计算(单台风机最小排烟量不应小于`7200M^3//H)
这里是不是 这个防烟分区面积小于120平方, 技术要求的排烟量是(7200M^3//H)?,还是是防烟面积的60M^3//H`计算?
还是就是风机选的要求是(7200M^3//H)?,
就是这个7200的疑问!
如果当一台风机担负着2个及2个以上的防烟分区排烟的时候。风机排烟量是要满足最大哪个防烟分区面积不小于120m3/h,
比如说其中一个防烟分区的面积小于120平方(80平方),
那这个防烟分区排烟量是7200M^3//H
还是4800M^3//H
望各位专家指点指点 小弟 谢谢!!!
免费打赏
tiny2046
2012年12月25日 11:09:26
2楼
哇,这也太专业了,俺做预算的,不太明白~
回复
ufomtv4444
2012年12月26日 09:35:11
3楼
望人来帮助下啊!!!谢谢
回复
lceris
2012年12月26日 11:27:48
4楼
首先1.如果是车库排烟计算方法按换气次数计算,如果是房间排烟,一般地下室50M2,地上100M2以上需单独排烟(娱乐场所列外)。因此一般排烟量是按60M3/H进行计算,如果一个防烟分区中需要排烟的房间总量小于7200M3/H,则选用7200M3/H的风机,这只是为了选择排烟风机的风量,不是加大排烟量。
2.当一台风机担任两个防烟分区排烟,防烟分区的划分主要是为了减少排烟量从而选择风机。其排烟量计算=最大面积X120M3/H(每个房间的排烟量仍然按60M3/H进行计算)。对每个管段的排烟量计算详见(高规p205)。
3.因此80M2的防烟分区其排烟量为4800M3/H(面积非最大的防烟分区)。
回复
fenglian1973
2012年12月28日 10:05:23
5楼
不同意楼上的。
无论防烟分区面积如何的小,风机风量要超过7200的。
那么系统的排烟量也相应与风机要一致的。
不必担心,排烟量过高,这本来就是事故性的,不能按常规思路。
回复
hwh1997
2012年12月28日 10:49:50
6楼
你可以看一下规范的条文解析,说的比较清楚的。
反正也就是说,设机械排烟时,排烟系统的风量最小不低7200m3/h。
负担两个以上防烟分区时排烟量就最大防烟分区面积按120m3/h计算,是因为排烟风机动作时,除着火分区外,其最近的防烟分区也进行排烟,也就是两个防烟分区进行排烟
回复
瑞瑞
2012年12月28日 11:43:04
7楼
是《高规》还是《建规》?我印象中规范没这么说。
回复
瑞瑞
2012年12月28日 11:48:13
8楼
规范有提到任何的系统排烟风机的风量不能小于7200m3/h,但没有具体到每一个防烟分区的风量的最小值限制,每个防烟分区的风量还是面积乘以60来计算的,这里我自己感觉还是规范上有些讲不通的。不知所云版主,谈谈您的看法。
回复
chenjue1986
2012年12月28日 15:31:13
9楼
不知所云说的这个情况,我前两天还有看到.上海建筑院的设计 ,排烟风机负责三个防烟分区;最小的排烟,按照面积乘60计算,大面积区域按照换气次数计算,面积超过500m2的排烟不小于30000m3/h(此计算为上海的计算方法, 与高规计算方法不同).风机选的是30000.那么小房间火灾实际排烟量就与房间面积*60的计算值不同了,
回复
瑞瑞
2012年12月28日 22:40:00
10楼
是的啊,实际排烟量远远大于计算出来的排烟量,这并没有什么错的。规范上讲的是不小于60。但我们不能说任意一防烟分区的排烟量就是风机的排烟量。怎么说呢,觉得有点绕,火灾发生时究竟是不是开启相邻防烟分区内的排烟口,如果相邻分区有三、四个,那开启那一个呢?是该防烟分区下游的吗?还是?
回复
dq292481285
2012年12月29日 10:25:23
11楼
我想说几句
一、通常一个防火分区划分几个防烟风区。一个防火分区内可以设置一台或几台排烟机;假设设置一台,并负责4个防烟分区,分区里最大面积是400m2.那么排烟机的最小风量就是120m3/h*m2 x 400m2=48000m3/h。如果四个分区均排烟,总的排烟量仍然是48000m3/h,这是综合各国的试验数据。
二、规范里风机最小排烟量7200m3/h.。这是按60m3/h*m2 x 120m2(约两个柱网的面积)=7200m3计算而得。
总之数据的计算必须设置参考点并统一标准,否则无法实施。实际火场要复杂很多,千变万化。