【求助】 空开中长延时时间设定
guozhaowen2
2012年12月25日 11:00:47
只看楼主

昨天一台施耐德MT08断路器跳闸,这台断路器配5。0A控制单元。Ir=400,tr=1S,Isd=600,tsd=0.1s,Ii=1600.我不明白tr的值是如何设置的。我理解长延时是在1.05-1.2倍整定值时跳闸,作过载保护,这个时间应该在几分钟至几十分钟之间。但 控制单元的的长延时时间是在6倍整定值时的设置,1秒钟。可是我的短延时整定值是1.5倍的Ir,时间0.1s。为什么长延时的时间要在6倍的Ir下设定呢?如何与1.05-1.2倍Ir时的延时时间换算?

昨天一台施耐德MT08断路器跳闸,这台断路器配5。0A控制单元。Ir=400,tr=1S,Isd=600,tsd=0.1s,Ii=1600.
我不明白tr的值是如何设置的。2012年12月25日 13:20:08
2楼
反时限吧?看保护曲线。。。
回复
redsky2000
2012年12月25日 16:36:04
3楼
如何与1.05-1.2倍Ir时的延时时间换算?
个人看法,
时间=K/电流I平方
可以将K理解为设备允许的最大能量
保护装置设置的能量应低压设备的允许能量
即你整定的 (6Ir)平方 x 1 s<= (1.05-1.2Ir)xT,T即是1.05-1.2倍Ir是对应时间。
至于为什么不直接按1.05-1.2倍Ir来整定,是不是电流定值小,导致时间太长,超过ML5.0
的调整范围了?查下脱扣器说明。
回复