普通6层的住宅楼,排水管道采用的是UPVC管可不可以不用套管??如何说服监理不用套管?UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的因为卫生间本身就是要做油和防水的给水管要做套管因为是有压管排水管没有压力呀我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%有些规范规定是有要求的有没有什么好的建议可以说服监理?拜托!
普通6层的住宅楼,排水管道采用的是UPVC管可不可以不用套管??如何说服监理不用套管?
UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的
因为卫生间本身就是要做油和防水的
给水管要做套管因为是有压管
排水管没有压力呀
我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%
有些规范规定是有要求的
有没有什么好的建议可以说服监理?
拜托!
2楼
你能够保证不漏水吗
回复
3楼
你在开玩笑吧?和监理说你的工资都给他,估计可以。
回复
4楼
基本上……你是干给排水的么?或者这么问:你确定自己不是土木施工分包队里面绑钢筋支模的想偷个小懒?
这怎么可能???这种事情监理要是敢不管,业主进住不到一个月就要来索赔。楼楼上上的说得好,你敢保证这样不漏水?就是加了套管,防水卷着做到套管上,都有渗水的,更何况你居然想要不作套管……胆大包天啊~~严重质量问题啊~~
我这里套管固定的时候支架焊在中间了,下面没出楼板,监理都不依不饶的,居然这里有人想要不作……
给您三鞠躬中OTZ
回复
5楼
UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的
因为卫生间本身就是要做油和防水的
给水管要做套管因为是有压管
排水管没有压力呀
我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%
有些规范规定是有要求的
有没有什么好的建议可以说服监理?
拜托!
回复
6楼
我认为不太可能.UPVC受环境影响变化大啊!漏水是早晚的事情~你保证不漏水,你可以保证.但还有1%谁去保证啊?你还是按照 规范规定去做吧!2800户的1%来索赔,你自己想吧~他会愿意你不做吗?
回复
7楼
UPVC塑料排水管穿楼板有设套管和不设套管二种施工方法。设套管的称非固定支承,不设套管为固定支承,详CJJ/T29-98第4.1.13条。国标图籍96S406也有图示。
回复
8楼
hehe 按章办事
回复
9楼
可参照<<DBJT02-45-2005>>之规定;详见05S1-315,共有两种UPVC管穿楼板不需要做钢制套管的做法;
第一种做法:第一次浇捣混凝土2/3H,第二次浇捣混凝土的1/3H,上面还有高出楼面面层的水泥砂浆阻水圈。
第二种做法:使用1:2.5防水水泥砂浆捣实即可。
回复
10楼
在北方,卫生间排水管穿楼板面不用套管!
回复
11楼
真的?????????