桩基工程钢护筒的施工疑问!
sd0631
sd0631 Lv.3
2012年12月25日 10:35:57
来自于建筑施工
只看楼主

桩基工程,桩径1.2m,采用15m长钢护筒,使用液压震动锤,灌注完毕后需要将钢护筒拔起,请教如何考虑钢护筒在灌注后是否能拔起?在拔起过程中高频震动对混凝土的影响有多大?有什么措施可以解决混凝土可能出现的不均匀和下沉现象? 补充:桩长是39m,上部15m采用护筒护壁。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-27 07:52 编辑 ]

桩基工程,桩径1.2m,采用15m长钢护筒,使用液压震动锤,灌注完毕后需要将钢护筒拔起,请教如何考虑钢护筒在灌注后是否能拔起?在拔起过程中高频震动对混凝土的影响有多大?有什么措施可以解决混凝土可能出现的不均匀和下沉现象?
补充:桩长是39m,上部15m采用护筒护壁。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-27 07:52 编辑 ]
无间道
2012年12月25日 11:02:33
2楼
钢护筒的拔除,应该是随混凝土浇筑同步完成的。这是桩施工的基本流程和工艺要求。
回复
sd0631
2012年12月25日 11:05:18
3楼
如果是同步完成,那增加不少施工难度哦,护筒时整条15m长,同步的话就要割断护筒。
回复
xue9090980
2012年12月26日 16:10:03
4楼
15米的长护筒那应该是全套管抓土成桩了
应该是一边浇混凝土一边拔出护筒
回复
wcddxshfd
2013年01月03日 19:52:02
5楼
护筒怎么打下去的? 那就怎么拔出来? 当然是同步进行了 有点类似沉管灌注桩了。请问为何要弄这么长的护筒?
回复
xiaoxin22
2013年01月09日 20:12:44
6楼
我们这都是一次性的,下去就拔不出来了
回复
zhr850719
2013年01月20日 12:12:03
7楼
桩长39米,钢护筒就15米接近整桩长度一半,必须结合设计时该桩的类型,是端承桩、摩擦桩、还是端承摩擦桩?如何单纯是端承桩,护筒可以不拔起来。如果是摩擦桩,就必须拔掉护筒,不然就会大大降低桩身与孔壁土层的摩擦力,造成设计竖向承载力值无法达到。
回复
wc654355008
2013年08月16日 07:48:26
8楼
昨天开了个水中钢护筒专家评审会,到头来 还是没解决怎么拔出钢护筒? 设计是摩擦桩,设计院说,钢护筒长度只能是5-8米 如果超过8米对桩的承载力有影响了。施工单位非得使劲向下打
回复

相关推荐