有关楼梯TKL受力问题
sujqcivil
sujqcivil Lv.5
2012年12月24日 20:02:13
只看楼主

先假设这样,一个很普通的两跑楼梯,TKL两端有TZ,250x300。TKL一边搭有一上一下的梯板,另一边当然是平台。经验设计一般在配TKL的时候,都是底筋比面筋大,这就是说跨中弯矩比支座弯矩大。但为什么TKL按简支设计?两端的TZ没有约束作用吗?TZ能受弯吗?如果TKL配14的面筋,那么250宽的TZ还是满足框架梁的锚固要求的。这又怎么解释TZ和TKL之间的关系?这个问题不是很理解,欢迎大家讨论

先假设这样,一个很普通的两跑楼梯,TKL两端有TZ,250x300。TKL一边搭有一上一下的梯板,另一边当然是平台。
经验设计一般在配TKL的时候,都是底筋比面筋大,这就是说跨中弯矩比支座弯矩大。
但为什么TKL按简支设计?两端的TZ没有约束作用吗?TZ能受弯吗?
如果TKL配14的面筋,那么250宽的TZ还是满足框架梁的锚固要求的。这又怎么解释TZ和TKL之间的关系?

这个问题不是很理解,欢迎大家讨论
免费打赏
hyp1962
2012年12月24日 21:51:38
2楼
对于非地震区,问题确实比较简单,TKL按简支设计是一种简化,两端的TZ当然有约束作用吗,TZ也是能承受一定的弯矩的。
对于地震区,问题就要复杂多了,由于斜撑作用,TKL是受双向弯矩及扭矩作用,规范要求考虑楼梯与主体结构之间的相互影响,这样会导致楼梯设计变的非常复杂和烦琐。当然实际设计多数仍把TKL按简支设计。
TKL钢筋在TZ的锚固问题一般是没有问题的,这里要满足屋面框架梁的锚固要求,看一下101图集就明白了。