请教,电流互感器表示的含义和用法? 如图中黄色虚线框选的三种电流互感器的表示形式 最左侧画四个电流互感器 中间画三个电流互感器 右侧画一个电流互感器 问题是都接三相负荷,这样不同的表示方法有什么不同的含义,如何使用? 谢谢!
请教,电流互感器表示的含义和用法?
如图中黄色虚线框选的三种电流互感器的表示形式
最左侧画四个电流互感器
中间画三个电流互感器
右侧画一个电流互感器
问题是都接三相负荷,这样不同的表示方法有什么不同的含义,如何使用?
谢谢!
2楼
哪位能给讲解一下,多谢
自己顶起来!
回复
3楼
你这是0.4KV系统。
最左侧画四个电流互感器 --A、B、C三相各装一台CT,A相加装一台补偿用的CT。一般用于进线柜。
中间画三个电流互感器 --A、B、C三相各装一台CT,测三相电流。一般用于三相可能不平衡的负荷。
右侧画一个电流互感器 --B相装一台CT,测B相电流。一般用于三相平衡的负荷。
回复
4楼
同意3楼
回复
5楼
学习了,但是还有一个问题不是很明白,“A相加装一台补偿用的CT”能再解析一下吗?
回复
6楼
“A相加装一台补偿用的CT”能再解析一下吗?
补偿控制器需要两个接自不同CT的电流信号。
回复
7楼
最左侧画四个电流互感器 --A、B、C三相各装一台CT,A相加装一台补偿用的CT。一般用于进线柜。 用做计量
中间画三个电流互感器 --A、B、C三相各装一台CT,测三相电流。用于保护电容补偿电路
右侧画一个电流互感器 --B相装一台CT,测B相电流。一般用于三相平衡的负荷。只测一相电流
回复
8楼
三楼的回答有点出入,同意7楼的答案.
回复
9楼
你这是0.4KV系统。
最左侧画四个电流互感器 --A、B、C三相各装一台CT,A相加装一台补偿用的CT。一般用于进线柜。
中间画三个电流互感器 --A、B、C三相各装一台CT,测三相电流。
右侧画一个电流互感器 --B相装一台CT,测B相电流。
回复
10楼
三楼的回答有点出入,同意7楼的答案.
回复
11楼
看实际用途来定了,在我们这里,三相都装互感器,主要是用来测三相电流的。
回复