埋地KBG管可以承受40吨混凝土车的碾压吗?
cyf244258198
2012年12月24日 17:07:37
来自于照明工程
只看楼主

现在就是,我们大棚里面有埋地的灯具,图纸要求是用2.0厚的SC管,但是现在就是大棚地坪水温层上面铺了钢筋1.现在就是我们在钢筋层下的水稳层下掏了一个宽1厘米,深1.5厘米的线沟了,现在我们在上面要埋一根1.6厚的KBG管2.现在就是土建倒混凝土时,几十吨罐车需要在上面行驶, 不知道线管能受压吗?

现在就是,我们大棚里面有埋地的灯具,图纸要求是用2.0厚的SC管,但是现在就是大棚地坪水温层上面铺了钢筋
1.现在就是我们在钢筋层下的水稳层下掏了一个宽1厘米,深1.5厘米的线沟了,现在我们在上面要埋一根1.6厚的KBG管
2.现在就是土建倒混凝土时,几十吨罐车需要在上面行驶, 不知道线管能受压吗?
免费打赏
awhale
2013年01月01日 10:36:01
2楼
好像KBG管没有1.6mm厚的吧。
回复
lingxuct
2013年01月02日 19:49:03
3楼
是的,一般KBG管没有1.6mm厚,“掏了一个宽1厘米,深1.5厘米的线沟”“土建倒混凝土时,几十吨罐车需要在上面行驶, 不知道线管能受压吗?”

直接说“不能”!你也没办法了,要看你的“运气”了,KBG管上没有水泥中的石子,你运气好,只要有一颗石子被车轮压到,这根管子就报废了!
回复