请教论坛各位坛友,我使用1P+n的漏电保护器,将零线和火线位置接反了,之后下行接了个灯泡,断开漏保后,用电笔测量两线,一侧显示220V,一侧显示35V,灯泡不亮,我想问下这是用手分别触摸两根线会不会被电到,如果有电,为什么另根线是35V呢,而且灯泡还不亮,小弟比较菜,各位高手耐心解答,谢了[ 本帖最后由 liuqiancheng198676 于 2012-12-24 16:55 编辑 ]
请教论坛各位坛友,我使用1P+n的漏电保护器,将零线和火线位置接反了,之后下行接了个灯泡,断开漏保后,用电笔测量两线,一侧显示220V,一侧显示35V,灯泡不亮,我想问下这是用手分别触摸两根线会不会被电到,如果有电,为什么另根线是35V呢,而且灯泡还不亮,小弟比较菜,各位高手耐心解答,谢了
[
本帖最后由 liuqiancheng198676 于 2012-12-24 16:55 编辑 ]
2楼
用电笔测量两线,一侧显示220V,一侧显示35V,灯泡不亮。接反了没零线灯泡怎么能亮呢?35V是感应电,你用带电压显示电笔吧,不如普通验电笔好用。
回复
3楼
肯定会触电!漏保只有漏电时才跳闸,电从你身上漏了,你肯定触电了啊!
回复
4楼
你测的情况是正常的,
如果电线零\火线不接反的情下,单P开关断开只断开了火线.你测下行时就两线都没有电压.
因为你已经接反了火线和零线并断开了漏电开关,那就只断开了零线而火线没有断开.那你测量下行时接火线的并没有和电源断开所以有220V,而零线却和电源的零线断开了由于交流的电磁感应效果(两根电线靠的很近有一根带有220V交流,何况漏电开关里还有个线圈)就有24~36的感应电压.这个电压也可让氖泡亮.以前有经验的电工单凭电笔就能检查零线有没有断线.就是以此方式.
回复
5楼
赞同楼上的观点
回复
6楼
我赞同这个观点
回复
7楼
赞同楼上的观点
回复
8楼
学习体验,赞同楼上的观点
回复
9楼
解答很详细,谢谢了
[
本帖最后由 liuqiancheng198676 于 2012-12-26 18:47 编辑 ]
回复
10楼
感谢帮助,谢谢
回复
11楼
感谢帮助,谢谢了
回复