请教论坛各位坛友,我使用1P+n的漏电保护器,将零线和火线位置接反了,之后下行接了个灯泡,断开漏保后,用电笔测量两线,一侧显示220V,一侧显示35V,灯泡不亮,我想问下这是用手分别触摸两根线会不会被电到,如果有电,为什么另根线是35V呢,而且灯泡还不亮,小弟比较菜,各位高手耐心解答,谢了[ 本帖最后由 liuqiancheng198676 于 2012-12-24 16:55 编辑 ]
请教论坛各位坛友,我使用1P+n的漏电保护器,将零线和火线位置接反了,之后下行接了个灯泡,断开漏保后,用电笔测量两线,一侧显示220V,一侧显示35V,灯泡不亮,我想问下这是用手分别触摸两根线会不会被电到,如果有电,为什么另根线是35V呢,而且灯泡还不亮,小弟比较菜,各位高手耐心解答,谢了
[
本帖最后由 liuqiancheng198676 于 2012-12-24 16:55 编辑 ]
12楼
感谢各位热心解答
回复
13楼
挺好的
学习了
回复
14楼
学习了,工程中常出现类似问题,能用2P就尽量用2P漏保,除了占用空间大点外,建议用2P漏保!
回复
15楼
我也是新手,不过最近恰好在研究买断路器,大致了解一些,现在说说,希望对你有所帮助:
1P:只对单线起保护作用,所以接线的时候一定要把断路器接到火线上。另外一根线(零线)不经过断路器,可以根据实际布线的需要另外走线。
1P+N:这类的施耐德同功能的产品定型号为DPN,目测是双进双出,但是实际上也是只对单线起到保护作用,但是比1P的好处在于,当保护的那根线出问题而跳闸时,两根线都会断开。所以,此种类型的安装时也要注意,将火线接到保护端。一般产品都会标出来保护进线的接线口,施耐德一般是左零右火的接法,其它品牌可以会标L N等,L是火线,N是零线,对应接就可以了。
2P(3P 4P):同时控制多相线,2P控制2相,3P控制3箱,以此类推。这个好处就不多说了,是比较安全的一种方式,任何一相的线出问题,都会引起跳闸,跳闸的同时即会切断两相的线路。这个接法应该不区分了,保持双进双出就好了。
漏保单元:就是起漏电保护(剩余电流保护)功能的单元。一般是与断路器集成在一起的,不能分开。不过现在施耐德出的一些型号可以自由组装了(断路器和漏保单元可以分开并按照安全规范进行任意组合)。
基于以上几种类型,会变化出多种组合的产品出来,如和漏保单元结合,就会出现1P,1P+N(DPN),2P,3P……等带漏保断路器;和限压(高压、低压)单元组合会出现限压功能的断路器或者是既限压又有漏保功能的断路器,这个变化就比较多了,类似于小时候累积木了,哈哈。不过基本的类型就是刚开始讲的,其他都是在这个基础之上进行组合的产物。
基本上,P代表具备断开以及保护的相,N代表具备断开但是没有保护的相,这样就好理解了。
不过我很奇怪啊,你既然用的是1P+N的,正常你把断路器断开了,下行是不应该带电的呀,难道你这是双进双出的1P?
[
本帖最后由 genius5201 于 2012-12-27 11:43 编辑 ]
回复
16楼
这是1P的,不是1N的,1N一般N不带保护但与相线是一起断的。。
火线零线接反了,即使断开了火线还是通的肯定是220V的。零线被断开,火线正常给你反送电只不过中间隔了个灯泡而已。。
另:另一根还有35V?串了个灯泡还有35V,什么灯泡?如果不是荧光灯,接地电阻就不正常了吧?
回复
17楼
赞同楼上的观点
回复
18楼
很详细,谢谢了,断路器用的是1P的
回复
19楼
版主果然厉害,测量的时候,安装的却是是个节能灯,75W的,
回复