求助:这门式刚架厂房需要怎样的构造措施?
a361480912
a361480912 Lv.7
2012年12月24日 15:06:48
只看楼主

本人新人,做了一个门式刚架厂房,图上最下面那根墙梁感觉没有3分点处的面外支撑,需要怎么样的构造措施呢? 我看过别人的图有的是在下面砌砖;可不可以像上面那根窗下墙梁一样,再在下面加一根墙梁设置撑杆和斜拉条?求前辈指教

本人新人,做了一个门式刚架厂房, JRR`$4[P6{)45E)%`V9L61O.jpg图上最下面那根墙梁感觉没有3分点处的面外支撑,需要怎么样的构造措施呢?
我看过别人的图有的是在下面砌砖;可不可以像上面那根窗下墙梁一样,再在下面加一根墙梁设置撑杆和斜拉条?求前辈指教

JRR`$4[P6{)45E)%`V9L61O.jpg

免费打赏
zyhjiao
2012年12月24日 17:03:55
2楼
最下面一根墙檩会放在防撞墙上,具体有没有防撞墙,得看建筑图。
檩条放在防撞墙上,上面又有窗,所以墙檩的稳定是可以保证的。如果没有防撞墙,就得在下面加一根墙檩设置撑杆和斜拉条。
回复
shidong8008
2012年12月26日 10:04:09
3楼
撑杆和斜拉条是为了减小墙梁的竖向跨度,如果该檩条下面没墙的话,需计算一下在竖向荷载下该檩条不设拉条时是否截面能满足承载力要求。满足的话就不用拉条咯。
回复
zyb15023265759
2012年12月26日 10:19:14
4楼
路过学习一下,期盼高手解释。
回复
wupeng_0416
2012年12月26日 14:00:43
5楼
前人指点、后人学习
回复
wzaish197967
2012年12月26日 14:02:04
6楼
这种做法一般是下面做砌体墙的,主要是计算上面的窗的重力和窗上的风作用下的强度和稳定性,如果满足就是没有问题的,其实这种部位我们一般是不做计算的
回复
zk8238327
2012年12月26日 15:56:05
7楼
一般的做法是,下边要砌砖墙,保护墙角不让墙檩条与土壤解除等;至于墙面檩条,一般要设置拉条,已及外墙板,来保证稳定性,计算的时候要是能计算通过,不设置也可以,但肯定比原来的大···但是看你的图纸,不设置拉条的话 稳定性难以保证,以及计算跨度过长。如果没有砌墙,就得在下面加一墙檩设置撑杆和斜拉条,但是要做好,墙角保护~!
回复
cuishengchun123
2012年12月26日 16:38:41
8楼
这种厂房一般做地梁做矮墙,如果彩板代替矮墙,彩板就要伸至地面,容易受到水等的腐蚀
回复
a361480912
2012年12月26日 22:19:23
9楼
多谢前辈们指点,我看过的别人的图也是在下面砌了一段墙
回复
向大师致敬
2012年12月27日 14:35:26
10楼
最下面的墙面檩条一般是放在砖墙上的,我做了好几个门钢厂房,没见有没砖墙的那种,没有砖墙的话防水,防潮不好做,墙面瓦直接与地面接触很容易腐蚀 生锈。
回复
yinlonglongyin
2012年12月27日 16:48:48
11楼
如果窗下有槛墙,可以把墙檩(墙梁)直接放在槛墙上,当然此时的墙檩其实只是一个连接墙板和槛墙的连接构件而已,可不必设计成和上部一样的截面形式;如果下面没有槛墙(一般不会)或槛墙高度没有达到窗底(根据建筑和工艺要求),可和上部的墙板一样设斜拉条和撑杆,设法和间距要求见《门规CECS102:2002》(2012年版)。
回复

相关推荐