【请教】电流互感器变比过大,表是跑的快还是慢?
loujinpu
loujinpu Lv.12
2012年12月24日 13:04:17
来自于变压器
只看楼主

请教高压计量问题:如果电流互感器变比过大,表是跑的快还是慢?我有一台400KVA的变压器,高压用的75/5的CT,现在负荷很小,一天用电约500度(低压计量显示),高压表1200多度,请问负荷低于10%时,表的精度怎样?是快还是慢?

请教高压计量问题:如果电流互感器变比过大,表是跑的快还是慢?我有一台400KVA的变压器,高压用的75/5的CT,现在负荷很小,一天用电约500度(低压计量显示),高压表1200多度,请问负荷低于10%时,表的精度怎样?是快还是慢?
免费打赏
loujinpu
2012年12月25日 19:46:58
12楼
变压器打过耐压,侧过绝缘,都没问题
回复
qsy0
2012年12月26日 09:16:48
13楼
变压器空载运行,走了750度。再试试 低压加个10kW负荷,看看相同时间走多少度。别去管互感器变比之类的事。
回复
yaoguizhong213
2012年12月26日 10:38:56
14楼
变比大表走得慢,你的高低压比较不也说明了吗?你赚到了!!
回复
loujinpu
2012年12月26日 16:13:40
15楼
什么赚了?我高压走得快,交的电费多