请教高压计量问题:如果电流互感器变比过大,表是跑的快还是慢?我有一台400KVA的变压器,高压用的75/5的CT,现在负荷很小,一天用电约500度(低压计量显示),高压表1200多度,请问负荷低于10%时,表的精度怎样?是快还是慢?
请教高压计量问题:如果电流互感器变比过大,表是跑的快还是慢?我有一台400KVA的变压器,高压用的75/5的CT,现在负荷很小,一天用电约500度(低压计量显示),高压表1200多度,请问负荷低于10%时,表的精度怎样?是快还是慢?
2楼
应该是快吧!!
但是计量的结果应该是一样的。(不含误差)
以上个人理解。不一定对。。。所以,仅供参考!
回复
3楼
学习了,非常感谢。
回复
4楼
计量在二次,变比过大表应该跑得慢撒
回复
5楼
变比越大,计量误差越大,应该表走的慢,楼主这个原因高压表比低压表走的多是变压器损耗部分含在了高压表里,所以高压比低压走的多。
回复
6楼
现在就是变压器损耗,对方认为变压器损耗大,但变压器做实验负载损耗合格,不超过4500W,一天不会耗电超过120度电,现在差500多度,不知什么原因?
回复
7楼
我把低压负荷全部断掉,让变压器空载运行,从上午9:30到下午4:00,高压表竟然走了750度电,电业局说高压互感器校验了合格,不知原因。。。
回复
8楼
高压表二次接线有错误吧
回复
9楼
1,让电业局再查下变比,是不是乘的系数乘大了。
2,高压二次还是要再检查下。
3,配电部分会不会漏电了,摇一下相间和相地绝缘。
回复
10楼
我也怀疑高压变比大了,这是一台2X400的箱变,现在负荷小,只开了一台,用电负荷电流不超过100安,高压用的是75/5的变比,
回复
11楼
我问互感器的厂家,他说只要负荷达到百分之一就可满足精度,
回复