10kv双变比电流互感器空余端接线问题
lxd509
lxd509 Lv.7
2012年12月24日 11:34:14
来自于变压器
只看楼主

10KV双变比电流互感器空余接线端如何处理?是否需要短接,图一和图二两种情况。[ 本帖最后由 lxd509 于 2012-12-24 11:41 编辑 ]

10KV双变比电流互感器空余接线端如何处理?是否需要短接,图一和图二两种情况。

[ 本帖最后由 lxd509 于 2012-12-24 11:41 编辑 ]

QQ截图20121224112917.jpg

免费打赏
vbn
2012年12月24日 23:32:21
2楼
是要短接的。
回复
lxd509
2012年12月25日 09:54:00
3楼
比如S1 S2是400/5A; S1 S3是600/5A那么短接其中一组会不会使变比不对?请高手出来指点一下
回复
xingzhinong
2012年12月25日 14:53:09
4楼
不用短接。就像图画的那样,端点空着,不要接线
回复
mcmad
2012年12月25日 15:37:39
5楼
不用短接,空着即可。
回复
jywzw0905
2012年12月26日 15:40:27
6楼
我用过很多,不用短接
回复
wangxf
2013年03月27日 14:33:53
7楼
ygbydjd!应该不用短接的!
回复
swzjwzyq163
2013年07月13日 10:00:44
8楼
:victory::victory::victory::victory:不能短接
回复
q87582630
2013年07月27日 09:15:54
9楼
不能短接,短接后电流互感器变比就变了
回复