现有20年寿命的一个30万面积的小区,散热器采暖,河北石家庄市,高温水一次热源,选用3台板换,那么单台计算达到250平米,是否合理,单台换热器推荐面积是多少呢,阻力有多大???
现有20年寿命的一个30万面积的小区,散热器采暖,河北石家庄市,高温水一次热源,选用3台板换,那么单台计算达到250平米,是否合理,单台换热器推荐面积是多少呢,阻力有多大???
2楼
我认为150平方米的板换三台就足够了,因为是散热器采暖,所以对数温差按20度计算就可以了,总的流量大致620吨/小时,所以,每台的流量在220吨/小时,因此150平方米就够了。阻力在50KPa以下。
回复
3楼
我是换热器厂家的,如果一次网供回水温度130/70,那么150平方两台就够了
回复
4楼
按石家庄的地理位置,30万平米采暖共需21000kw,按3台板换,每台则为7000kw,
如按一次水:供95度,回70度,二次水:供85度,回60度,则需250平米板换共3台,单台流量为:250m3/h.
如按一次水:供115度,回80度,二次水:供95度,回70度,则需200平米板换共3台,单台流量为:240m3/h
不知楼主的热媒温度多少?压力多少?
重华换热
http://www.zhheat.com
回复
5楼
60万的面积我选6台,单台6000kw,面积在240平米,是否可以,高温水运行温度95-70
回复