刚做了一个中学的食堂,餐厅活载取2.5,审查意见下来说活载偏小,应考虑学生集中使用的情况,取多少合适呢?依据在哪?
刚做了一个中学的食堂,餐厅活载取2.5,审查意见下来说活载偏小,应考虑学生集中使用的情况,取多少合适呢?依据在哪?
2楼
在设计荷载那本规范里,后面的附表有详细的要求,具体的数自己查喽,希望能帮到你
回复
3楼
确实小了,餐厅一般不应小于4.0的活荷载。
回复
4楼
从最新的荷载规范看来,2.5也是没有问题的啊。
回复
5楼
人员集中的房屋,活荷载都在4.0以上
回复
6楼
你可以看看荷载规范5.1.1条的条文说明
回复
7楼
我是这样理解的:按照荷载规范5.1.1表第2项取值2.5KPa没有问题。
第9项4.0KPa是指餐厅里的厨房的活载值,不是餐厅的活载值。
回复
8楼
个人觉得不小了,够用了
回复
9楼
个人愚见去4.0为好
回复
10楼
4的依据何在??可以参考措施 里面比较全 我疑惑的是几个餐厅是怎么区分的 餐厅的意思是否是考虑饭店的意思
回复
11楼
取大吧4!!!!
回复