请大家帮忙诊断一下
scf-3310
scf-3310 Lv.2
2007年08月24日 19:20:07
只看楼主

R22系统,低压4.5高压21。机器关闭时低压10个多,高压12!机器运行4~5分钟的时候机器低压保护开!察看低压保护器,发现正常情况下1号接线柱于2号接线柱相通!但是接到机器上的时候,1号接线柱与2号接线柱断开,与4号接线柱接通!拆下来情况不变!

R22系统,低压4.5高压21。机器关闭时低压10个多,高压12!
机器运行4~5分钟的时候机器低压保护开!
察看低压保护器,发现正常情况下1号接线柱于2号接线柱相通!但是接到机器上的时候,1号接线柱与2号接线柱断开,与4号接线柱接通!拆下来情况不变!
免费打赏
大雪漫天
2007年08月26日 20:29:07
2楼
首先说我觉得压力有点偏高。
其次一般高雅或低压只有两个接点,怎么会有四个接点!?
我怀疑你压力开关是高低压在一起的,应看看是不是高压报警。
回复
scf-3310
2007年08月27日 16:16:41
3楼
是3个接线柱,没有3号接线柱!
回复