现在负责一小区的附属工程,在排污水管道工程中遇到一个施工难题,如下:一栋30层高楼的排污水管道现已接到到高楼所在裙楼的过道中间,正要从过道接到外面的化粪池接入口,但是很不幸的是在过道里碰见3道650高的基础梁,硬生生的拦住了污水管道,经测量拦住有200多高,这段污水管为d400的水泥管,另外化粪池接入口标高不可调(此乃多方因素决定)。将此问题与甲方沟通,甲方给出的方案是在过道里的污水管道就直接从基础梁底穿过接到过道外面的检查井,外面的检查井就着化粪池接入口标高保持坡度不变(他们认为基础梁不能破,否则会破坏基础结构),大家认为这样可行吗,或者有其它方法没? 另:本人觉得甲方这种做法太坑爹,过道里面的污水管很容易会被粪便堵塞!
现在负责一小区的附属工程,在排污水管道工程中遇到一个施工难题,如下:一栋30层高楼的排污水管道现已接到到高楼所在裙楼的过道中间,正要从过道接到外面的化粪池接入口,但是很不幸的是在过道里碰见3道650高的基础梁,硬生生的拦住了污水管道,经测量拦住有200多高,这段污水管为d400的水泥管,另外化粪池接入口标高不可调(此乃多方因素决定)。将此问题与甲方沟通,甲方给出的方案是在过道里的污水管道就直接从基础梁底穿过接到过道外面的检查井,外面的检查井就着化粪池接入口标高保持坡度不变(他们认为基础梁不能破,否则会破坏基础结构),大家认为这样可行吗,或者有其它方法没? 另:本人觉得甲方这种做法太坑爹,过道里面的污水管很容易会被粪便堵塞!
2楼
相当于污水管道做个倒虹管吗?!
如果是这样的话,个人认为也是可行的,要求加强污水管道养护
回复
3楼
能做,但是基本无法排水,基础梁肯定是不能破的
回复
4楼
在做水之前应该建筑给你你地图了吧?不行得该方案啦。小弟了解不深入,希望楼主解决。
回复
5楼
梁只有650,要凿去200多,且根据尺寸,该位置属于梁的不利点,因此是不能破坏梁的,无压管采用倒虹吸是不可以的,根据楼主提供的尺寸,及坡水比例,把W-20前的污水井标高降低200mm,W—20不变,坡水比例放小至8‰,完全能满足要求。
回复
6楼
是不是可以把穿过三道梁的管道部分换成相同断面的方涵,方涵两端增加检查井,下游为卧泥井,方涵的高度为20cm,宽度计算可知。运行后加强维护。
回复
7楼
楼上说的也不是很可行。。。第一,梁的位置图上木有明确;第二,你只考虑了200的差距,我估计还有管壁的厚度水泥管。。。楼主甲方的方案也够操蛋的。。。是在不行不到二十米的距离无坡度排水也忍了。。。话说想彻底解决也不难,花点钱把梁二次加固。。。整成坡度凿梁通管。。。
回复
8楼
从出户出来多少米啊? 要是不多的话 让甲方抬高出户200 过了梁 再做个200的跌落
回复
9楼
1、最好画个纵段更明显怎么处理,比较直观也能说明问题。2、小区用400的管,特别是化粪池前是否有些大,一般标准化粪池,最大100方,也就最多1000多人排水,400的管万人排水应该够用?3、能否用两根或者三根200的代替?管道坡度是否还可以调整?
[
本帖最后由 mzhstar 于 2013-1-8 08:43 编辑 ]
回复