我公司所负责的是一大型员工宿舍,单元间里的卫生间里有冷热水混合龙头,屋顶有水箱和锅炉房,现在偶尔会出现这种怪现象,在阳台上的洗衣槽里出现热水,整栋楼找不到有热水的水龙头,这是什么原因,请各位赐教,会不会是因为冷水压力不够出现热水倒罐引起的

我公司所负责的是一大型员工宿舍,单元间里的卫生间里有冷热水混合龙头,屋顶有水箱和锅炉房,现在偶尔会出现这种怪现象,在阳台上的洗衣槽里出现热水,整栋楼找不到有热水的水龙头,这是什么原因,请各位赐教,会不会是因为冷水压力不够出现热水倒罐引起的
免费打赏
qtwjun
2004年11月11日 11:48:38
12楼
建筑给排水有时挺复杂,我以前负责的一栋高层出现过这样的情况,大便器出水为热水。主要原因是冷热水压不均衡、部分特殊用水点冷热水灌通,要查查一些特殊用水点。
回复
firesystem
2004年11月11日 12:39:49
13楼
同意6楼观点,很简单。有甚么大惊小怪。没有住过套间。
当有一地方开启冷热水混合龙头,热水阀门开启较大;你再开一冷水龙头,时间一长,热水就会灌输到冷水管中。
家庭住宅最常见。
回复
jxp2000
2004年11月11日 16:42:05
14楼
我告诉你们这种情况很常见,我们这儿的人喜欢生水箱煤火,热水倒灌是常有的事,PPR管道因此变形的很多,就是因为热水的压力大于冷水的压力
回复
wjj_1965
2004年11月11日 16:56:31
15楼
热水的压力大于冷水的压力,只要水质相同就没事。
回复
chengyan90
2004年11月11日 17:28:08
16楼
我们也出现过这种情况,一般是由于热水压力过大,加之止回阀回座不严,冷热水混合龙头磁片密封不好,造成热水窜流入冷水管中,从而在冷水管上放出热水来。
回复
wgcb9
2004年11月14日 12:26:17
17楼
为什么不在冷水管处装一个止回阀呢
回复
xiao_sheng_1
2004年11月14日 13:12:28
18楼
可能是热水的压力大于冷水的压力,不过你应该给人解决的
回复
liux
2004年11月16日 10:53:35
19楼
很大可能是热水通过混合龙头进入冷水管,工程安装完工进行热水调试时常出现这种情况。
回复
qbs111
2004年11月16日 16:35:19
20楼
我看是热水的压力大于冷水的压力。热水通过混合龙头进入冷水管。在冷水管装个止回阀。应该可以解决。
回复