12楼
加装套管是为了排水管材后期更换方便,阻火圈两根都要增加
回复
13楼
阻火装置安装条件: 1.高层建筑, 2 .管道外径大于等于 110mm 时, 3. 立管明设,或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。
目测楼主的通气管管径大概DN75,因此可不设置阻火装置。
回复
14楼
外行请教一下,图上一个是下水管,另一个是什么?为什么中间要斜向联通?
先谢谢了。
回复
15楼
专用通气管+H管件(联通管),不用谢。。。
回复
16楼
阻火圈两根立管都要加啊
回复
17楼
安装没问题,问题是没看到管卡
回复
18楼
规范证据呢?都说不清楚啊
回复