甲方要求,檩托要放在柱子腹板中间,考虑到柱子用H型钢翼缘板宽度只有125,为了方便安装,我设计只打一排墙身檩条螺栓使檩条和檩托板固定,檩条伸进檩托板长度为80mm,墙身板为50mm夹芯板,内外封板,我想问下大家这样设计合不合理

甲方要求,檩托要放在柱子腹板中间,考虑到柱子用H型钢翼缘板宽度只有125,为了方便安装,我设计只打一排墙身檩条螺栓使檩条和檩托板固定,檩条伸进檩托板长度为80mm,墙身板为50mm夹芯板,内外封板,我想问下大家这样设计合不合理
免费打赏
天涯居士
2012年12月22日 08:01:28
2楼
最好采用2排。
回复
嘿嘿哈哈
2012年12月26日 10:19:59
3楼
算算呀!看够不够,用数据说话!建议用2排!
回复
zjxuhappy
2012年12月26日 12:27:37
4楼
建议用2排。查看相关图集及规范
回复
woodyy
2012年12月27日 16:24:49
5楼
截个图上来看了才知道
回复
amw85vj
2012年12月29日 14:56:11
6楼
关键是计算。计算能过,即使上一个螺丝都没说的。计算不过,就是一万排螺丝也
是白搭。
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年01月03日 19:26:31
7楼
墙梁按照简支梁来计算就是了 算过了就行了呀 这个没这么难吧