护坡坡脚的压载是依据什么设计的??
sxdgs
sxdgs Lv.5
2007年08月24日 17:17:01
只看楼主

坡脚的长 厚等 怎么定?护坡的面层厚度倒是根据堤防规范有公式可算。就是不知道坡脚是怎么设计的。

坡脚的长 厚等 怎么定?

护坡的面层厚度倒是根据堤防规范有公式可算。

就是不知道坡脚是怎么设计的。
免费打赏
puyonghui
2007年08月24日 20:43:22
2楼
在很多规范里面都有提到,堤防、土石坝方面的规范里面都有提到。你查询一下。
回复
sxdgs
2007年08月25日 10:41:06
3楼



只有护面厚度 有介绍公式

但是护脚就没有了!!!所以我不知道护脚要多厚、 往河中心延伸多长。

那个堤防规范 附录D 3.4—1 抗冲粒径 倒是有牵扯到护脚,但是只能算粒径,不能算护脚铺设的厚度 宽度等啊!!
回复
yz.wzh
2007年08月26日 17:57:49
4楼
压脚的作用一是压重,二是防护,前者由稳定计算确定,后者根据土质和流速情况确定,两者都满足了,一般就可以了。
回复
sxdgs
2007年08月26日 19:25:01
5楼

"前者由稳定计算确定”怎么确定??是单独计算 还是把边坡稳定一起考虑??

能说的详细一点吗??
回复
yz.wzh
2007年08月27日 10:19:14
6楼
象看病一样,要看是什么毛病,如果是稳定问题,则首先解决稳定问题。主要是整体稳定,作河坡稳定分析,加上去的块石作为压重,自身稳定一般问题不大,除非下面有比较深的淤泥,块石会沉下去,此时要考虑先作垫层,再抛石。
回复
zcyzcyzcy
2007年08月27日 16:02:10
7楼
压脚的作用一是压重,二是防护,前者由稳定计算确定,后者根据土质和流速情况确定,两者都满足了,一般就可以了。
回复
liuzhichao1981918
2007年08月27日 19:08:55
8楼

解答狠明白的,主要是防止过高流速水流冲刷坡角,尤其在水流流向变动的部位
回复
wang253888
2007年09月05日 00:23:59
9楼
防治河道水流局部冲刷
根据水流流速以及河底土质还有坡角护坡的土质决定
在设计时护坡的边坡是根据滑弧稳定计算确定的,不考虑护砌的作用
护砌厚度及坡角护砌是根据水流流苏及冲刷还有工程防护的级别确定的
回复
wang253888
2007年09月05日 00:27:52
10楼
补充一句,如果是河道,还要计算一般冲刷,和局部冲刷,护砌坡脚要大于局部冲刷深度,才能防止淘刷坡角
回复
xingshi2003jim
2007年09月05日 09:27:07
11楼
可以参见水利部的规范:SL204-98《开发建设项目水土保持方案技术规范》

6.6.2 坡式护岸:枯水位以下采取护坡脚工程,枯水位与洪水位之间采用护坡工程。护坡脚工程有抛石护脚、石笼护脚、柴枕护脚、柴排护脚等几种形式。护坡工程有干砌石护坡、浆砌石护坡、抛石护坡等几种作法,护坡工程的技术要求参照本规范第4章的规定执行,本条着重规定护坡脚工程几种作法的技术要求。

其中,抛石护脚时,对深泓线距岸较远的河段,抛石至河岸底坡度达1∶3~1∶4的地方即可。对深泓线逼近岸边的河段,应抛至深泓线。

回复