请教各位达人,小弟手头有一个项目的前期机电规划方案。大致建筑面积为640万平米,住宅商业都有。我估算的用电为将近60万KVA,此地块比较偏僻,预计需要建66KV的变电站,这么大的体量,建一座够么?不够的话,需要建几座?

请教各位达人,小弟手头有一个项目的前期机电规划方案。大致建筑面积为640万平米,住宅商业都有。我估算的用电为将近60万KVA,此地块比较偏僻,预计需要建66KV的变电站,这么大的体量,建一座够么?不够的话,需要建几座?
免费打赏
电气交流
2012年12月21日 23:17:11
2楼
你的计算有问题,我就奇怪了,一个菜鸟能负责这么大项目?
回复
电气交流
2012年12月21日 23:18:24
3楼
这么大的负荷,66kV够吗?
回复
pluliang
2012年12月31日 15:22:46
4楼
这么大的项目,还是头回遇到,每个变电所都双回线进线,至少也要4个66的变电所,这基本上就是个县城啊。若供电公司允许,建个220的也可以了。供电公司要建个220的配合给你供电了。