请问各位高手,3-35kV系统电压互感器安装时其一次一定要装熔丝吗?如果不装熔丝会有什么后果?谢谢!

请问各位高手,3-35kV系统电压互感器安装时其一次一定要装熔丝吗?如果不装熔丝会有什么后果?谢谢!
免费打赏
frank_fu
2007年08月25日 11:12:08
2楼
怎么还没有人回答啊??
回复
lingxuct
2007年08月26日 06:13:26
3楼
电压互感器一次侧必须装熔丝,因它接在母线上,无其他保护。
而且电压互感器最容易因过电压损坏,没有一次熔丝,故障会影响整段母线。
回复
frank_fu
2007年08月27日 08:12:58
4楼
谢谢!熔丝只是保护电压互感器,但有些故障是熔丝熔断而且电压互感器也同时烧毁,当然也有些熔丝熔断而PT没有烧毁.因为空间不够,所以我就打算不装熔丝,不过看来不装也不行啊.
回复
bingjinyub
2007年09月01日 21:05:29
5楼
现在的柜子都是成型产品 怎么会空间不够 加吧
回复
han1983tao
2007年09月02日 10:55:25
6楼
就是 你是那里的柜子都是厂家给你弄好的 怎么会不装那
回复
frank_fu
2007年09月03日 14:43:31
7楼
谢谢!我还是把熔丝排上去了,不过柜子高度是有点低,只能斜装.