各位大神,近期遇到一个问题,高位水箱是怎么补水的呢?原理是什么?机组在运行的时候,系统内有压力,那水怎么能补的进去?是停机才补水吗?再就是咱们设计的时候,要比系统最高点高出多少呢?
各位大神,近期遇到一个问题,高位水箱是怎么补水的呢?原理是什么?机组在运行的时候,系统内有压力,那水怎么能补的进去?是停机才补水吗?
再就是咱们设计的时候,要比系统最高点高出多少呢?
2楼
能说的详细一些吗?比如用在什么地方,干什么用的,要达到什么效果。总之有关水箱的问题一切都不是事儿,我可以帮你设计。
回复
3楼
高位水箱由给排水设计补水的,不存在系统压力高补不进的问题,因为它一般接在水泵入口,属于系统压力最低点,水箱只要高于系统最高点4~5米即可。
回复
4楼
没有那么高吧,一般高于系统最高点1.5米就行了,设计时为了保险增加高度也是常有的,一般都不超过3米的,
回复
5楼
其实这段增加高度主要是克服水箱到水泵入口的阻力,有条件高点好,其实管路设计的不够粗1.5m挺悬的,
回复
6楼
规范要求是3~5米吧
按规范来吧,不然老头们会找你麻烦的
回复
7楼
用气压罐代表水箱要好的多,在高点也是这样!工作原理,和水塔差不多
回复
8楼
能说的具体点吧,有些笼统不知道怎么回事
回复
9楼
但是就算是高于系统最高点5米,模块机运行的压力在10MPa之下,差不多2个MPa之上,能用数据说一下是怎么补进去水的吗?谢谢。。。。纠结了很长时间
回复
10楼
节能低碳环保德州艾富莱中央空调主机末端0534-2555880诚招代理商欢迎参观公司
回复