一个电子厂(发热设备少,可以忽略),百级,满布FFU,MAU负责新风,采用FFU+DCC+MAU的方式夏季的话,DCC负责显热负荷。那么冬季呢,加热问题如何解决,冬季MAU只是新风的热负荷湿负荷,那么车间内的热负荷如何解决呢?DCC用的是冷冻水,不是热水。第一次做这样的系统,请各位高手大侠帮忙解答一下。
一个电子厂(发热设备少,可以忽略),百级,满布FFU,MAU负责新风,采用FFU+DCC+MAU的方式
夏季的话,DCC负责显热负荷。
那么冬季呢,加热问题如何解决,冬季MAU只是新风的热负荷湿负荷,那么车间内的热负荷如何解决呢?DCC用的是冷冻水,不是热水。
第一次做这样的系统,请各位高手大侠帮忙解答一下。
13楼
楼主,一般来讲,百级,千级的无尘室冬季是不需要加热的,只需要将新风处理到状态点即可。
原因如下:
1. FFU发热量比较大,特别是百级洁净室。
2.室内人员,照明,电柜发热量也不可小看。
楼上已经讲的很详细了,呵呵。
另外,各位可以看看,推荐一个专业的洁净室网站
www.cleanroom.cn,有什么问题之类的也可以上去提问。
回复
14楼
谢谢!谢谢热心解答,现在基本情况明白了。
没有做过这样的系统,所以不大明白。
回复
15楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
回复
16楼
DC基本采用单冷,冬季仍不需要DC加热,可以提高MAU送风温度及室内热负荷即可满足
回复
17楼
现在还有一个问题请教,能否所有的干盘使用一个调节阀调节,因为2个干盘使用一个调节阀的话成本高了不少。
回复
18楼
电加热我还是认为要配电,因为毕竟是恒温恒湿车间,对温湿度控制范围还是有要求的,
回复
19楼
chen5470 发表于 2012-12-25 15:08 按仁兄的说法,就是无尘室冬季也不需要加热???应该不对的吧?但是有一点我认同,就是如果楼主的新风够 …我接触的是一个真实的案例,工程地点是大连,最冷零下十几度,车间是洗衣房,当然有洗衣机 的房间自然不用说了,但有的房间里面什么也没有,比如分拣间,100平米,就几个人在里面分拣衣服,级别是万级,换次次数是30次/小时,当初设计的时候MAU带加热,热水加热,车间不带加热,车间做好2年后,我去现场调查问题,我发现热盘管从来没使用过,问运营人员,说冬天的时候,不用加热,也不用制冷,温度刚刚好22+-3,所以热盘管从来没使用过,所以既然大连万级无发热的车间可以不加热,那么中国最冷的地方,最多千级也不需要加热吧,当然最冷的地方,如果是万级或者新风量大可以新风加热下那么绝对没问题了。为什么我去调查,主要了解冬天制冷的问题,要知道现在很多厂家的风冷机组是分全年制冷与夏天制冷的,要是夏天制冷型,冬天就完蛋了,我去调查这个工程就是这种情况。
回复